Sensei fti-32tw выдает ошибку p4.
В документации на sensei, что накопал в сети ошибка p4 отсутствует. Ошибка возникает после попытки пуска компрессора. Судя по вибрации происходит пара попыток пуска. параллельно с индикацией ошибки на внутреннем блоке, моргает 4 раза желтый светодиод на плате внешнего блока.
Я начинающий ремонтник. опыта практически никакого. Но, судя по всему, p4 таки связана с неудачным пуском компрессора?
Если возможны ещё какие-то варианты возникновения ошибки, то подскажите.
Пока принял эту версию, как рабочую.
Рядом стоит другой кондиционер. Подключил к его инвертору компрессор от sensei. Работает.
Далее подключил к инвертору sensei альтернативный компрессор. Возникает ошибка p4.
Т.е. проблема, скорей всего, в плате внешнего блока sensei. Измерил потребление тока инвертора по переменке. в момент пуска поднимается до 0.4 А во время первой попытки и до 0.11 А во время последующей. Скорей всего, это нормальные значения. Переменка на выпрямитель проходит через трансформатор тока (ТТ). Вторичная обмотка Тт нагружена на резистор 1 ком. Повесил ему параллельно ещё один резистор 1 ком. Иногда (очень редко) компрессор стал запускаться. При этом желтый светодиод на плате перестает мигать и горит непрерывно.
Есть возможность вытащить провод из окна тт и пустить напрямую. Так и сделал. Ошибка p4 осталась. Т.е. дальнейшее шунтирование вторички ТТ не выход. Возможно ошибка не связана напрямую с компрессором, а просто возникает во время его пуска.
Рад был бы подсказке более опытных коллег. Может кто-то сталкивался с аналогичным случаем?