Показано с 1 по 3 из 3

Тема: SENSEI FTI-32TW выдает ошибку P4

  1. #1

    По умолчанию SENSEI FTI-32TW выдает ошибку P4

    Sensei fti-32tw выдает ошибку p4.
    В документации на sensei, что накопал в сети ошибка p4 отсутствует. Ошибка возникает после попытки пуска компрессора. Судя по вибрации происходит пара попыток пуска. параллельно с индикацией ошибки на внутреннем блоке, моргает 4 раза желтый светодиод на плате внешнего блока.
    Я начинающий ремонтник. опыта практически никакого. Но, судя по всему, p4 таки связана с неудачным пуском компрессора?
    Если возможны ещё какие-то варианты возникновения ошибки, то подскажите.
    Пока принял эту версию, как рабочую.
    Рядом стоит другой кондиционер. Подключил к его инвертору компрессор от sensei. Работает.
    Далее подключил к инвертору sensei альтернативный компрессор. Возникает ошибка p4.
    Т.е. проблема, скорей всего, в плате внешнего блока sensei. Измерил потребление тока инвертора по переменке. в момент пуска поднимается до 0.4 А во время первой попытки и до 0.11 А во время последующей. Скорей всего, это нормальные значения. Переменка на выпрямитель проходит через трансформатор тока (ТТ). Вторичная обмотка Тт нагружена на резистор 1 ком. Повесил ему параллельно ещё один резистор 1 ком. Иногда (очень редко) компрессор стал запускаться. При этом желтый светодиод на плате перестает мигать и горит непрерывно.
    Есть возможность вытащить провод из окна тт и пустить напрямую. Так и сделал. Ошибка p4 осталась. Т.е. дальнейшее шунтирование вторички ТТ не выход. Возможно ошибка не связана напрямую с компрессором, а просто возникает во время его пуска.
    Рад был бы подсказке более опытных коллег. Может кто-то сталкивался с аналогичным случаем?

  2. #2

    По умолчанию

    Отключил все защиты:
    1. Прервал сигнал на 15 ногу микросхемы PS219C4-AS
    2. Вытащил провод первичной обмотки из окна ТТ.
    Контроллер, как-бы, теперь не может видеть проблем, связанных с компрессором. Однако, ошибка P4 возникает!
    Что это за таинственная такая ошибка, возникающая в момент пуска компрессора, но от компрессора не зависящая?!

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема решена.
    Ошибка P4 означает высокую температуру нагнетания (Exhaust temperature sensor).