Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Чиллер Carrier 30XW-V0810

  1. #1

    По умолчанию Чиллер Carrier 30XW-V0810

    Доброго времени суток, форумчане!
    Такая ситуация. Встал по аварии - ошибка критическая: " Circuit A compressor VFD Failure". Меню на панели английское. Пробовали перевести через онлайн-переводчик, выдает что-то типа "Обрыв цепи компрессора". Какой обрыв, какой цепи? У Кариера в манулах и на просторах интернета ничего убедительного не нашел. Внешний осмотр тоже ничего подозрительного не показал. Ошибку скинули и запустили снова. Уже три дня работает без признаков "недомоганий".
    Может в курсе кто - что это было?

  2. #2

    По умолчанию

    Смотри по схеме всю защиту компрессора и эл двигателя компрессора.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Смотри по схеме всю защиту компрессора и эл двигателя компрессора.
    Спасибо за совет. А что смотреть на рабочих машинах? Чиллеров два, работают в параллель. Ошибка Circuit A compressor VFD Failure выскочила в "тач-пилоте" на обоих одновременно. Что сделали, чтобы перезапустить,- написал ранее.
    Если кто знает точный технический перевод, прошу поделиться инф.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    VFD-это похоже частотник, Variable Frequency Drive.

  5. #5

    По умолчанию

    Ответ нашли "на стороне". У ЭСО в этот день отвалилась ГПУ, и они перешли на дизель. В это время был перерыв в 2 сек и частота сети провалилась до 48 Гц. Совпадает с моментом остановки наших чиллеров.
    Может кому инф. пригодится.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •