Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Иней-шуба на обратке

  1. #1

    По умолчанию Иней-шуба на обратке

    Приветствую всех, после замены компрессора такая вот ситуация(фото с " шубой" на обратке). Полазив в инете понял что фрион перезаправлен. Менял мастер, связь с ним утеряна! Модель холодильника на фото, режим на минималке, клапан Шредера поставлен. Заправлял 600-м. Холодильник работает нормально, но кажется что морозит черезчур, на фото видно как пластиковый отсек как бы начинает замерзать, да и по ощющениям стал морозить холоднее прежнего. Вопрос, как павильно стравить лишний фреон без манометра и оборудования? В инете вроде нашол, но непонятно толком,толи отключать холодос толи на ходу стравливать. Руки из правильного места). Нового мастера советовать не нужно) накладно). И ещë , фильтр тоже он менял. Спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @Иван@ Посмотреть сообщение
    толи на ходу стравливать
    оно на вакууме работает....))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    оно на вакууме работает....))
    т. е. без насоса не стравить?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @Иван@ Посмотреть сообщение
    т. е. без насоса не стравить?
    Только с отключённой и то можно ошибиться и запустить воздух, да и лишку газа запросто можно повыпустить вслепую, то есть промах обеспечен процентов на 99, даже контроль по манометрам при наличии опыта не всегда даёт искомый результат.

  5. #5

    По умолчанию

    А что значит " связь с ним утеряна? " Ваш номер у него в черном списке?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Только с отключённой и то можно ошибиться и запустить воздух, да и лишку газа запросто можно повыпустить вслепую, то есть промах обеспечен процентов на 99, даже контроль по манометрам при наличии опыта не всегда даёт искомый результат.
    Это я понимаю что можно накосячить) Но всë же стравливать значит при выключенном холодильнике? По секунде думаю не перетравлю) Время достаточно)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    А что значит " связь с ним утеряна? " Ваш номер у него в черном списке?
    Нет , я потерял контакт.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Только с отключённой и то можно ошибиться и запустить воздух, да и лишку газа запросто можно повыпустить вслепую, то есть промах обеспечен процентов на 99, даже контроль по манометрам при наличии опыта не всегда даёт искомый результат.
    После 3-х пшиков) буду ещë пробовать)IMG_20220627_093832.jpgIMG_20220627_093832.jpg

  9. #9
    Местный Аватар для Pave1
    Регистрация
    31.05.2014
    Сообщений
    140

    По умолчанию

    После стравливания не забывай колпачок накручивать на КШ, нипель вакуум не держит. Мастера это знают и запаивают трубку.

  10. #10

    По умолчанию

    Возможно оттайка барахлит. Цикла вкл/выкл скорее всего нету. Это уже не нормальная работа. Нужно сначала проверить всё ли работает и потом стравливать. Стравить можно отключив холодильник и минут через 10 через заправочник вытравить немного, правда есть риск вытравить больше чем надо.

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
    После стравливания не забывай
    Непросто не улыбнуться... )))

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
    не забывай колпачок накручивать на КШ, нипель вакуум не держит
    Оно конечно ежели ниппель вакуум не держит, то колпачок его непременно удержит ))

  13. #13
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    то колпачок его непременно удержит ))
    Качественный, грамотно установленный колпачок космос удержит... )

  14. #14
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
    После стравливания не забывай колпачок накручивать на КШ, нипель вакуум не держит. Мастера это знают и запаивают трубку.
    Есть и те, кто не запаивает, вполне себе успешно оставляя КШ на холодосах! Есть пруфы по недержанию?

  15. #15
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    вполне себе успешно
    Оно ещё не просто себе, но и для потомков вероятных... Однажды на одном из первых изобутановых холодосов, не читая, принялся выпаивать заправочник, то ли вовсе не стравливая, то ли полностью не стравив... Нюхну, подумалось немного фосгена, и ладно... В итоге мало того, что собственную морду лица подпалил, так и холодильник едва не сжёг. ) Запаивал в крайнем случае, но и вертаться приходилось за забытым КШ... )

    И как минимум детей выгонял при ремонтах... Кто, запамятовал, для устрашения противогаз надевал? )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Есть пруфы по недержанию?
    Бывало, фатальных случаев избежал, но на перезаправку бытовика 12-ым нарывался, неродной колпачок прижимал клапан, после второго раза стал обращать внимание на высоту колпачка, и стараюсь не раскомплектовывать шредер, они от разных производителей внешне могут незначительно отличаться

  17. #17
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,359

    По умолчанию

    Вообще КШ дважды не использую! Следовательно колпачок всегда родной! Вторичка только на опрессовку и пр.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Есть и те, кто не запаивает, вполне себе успешно оставляя КШ на холодосах!
    "Я ему специально на полкрутки недокрутил, на полвинтки недовинтил.. Зачем я так сделал? А чтобы он про меня не забыл"..(с)

  19. #19
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Следовательно колпачок всегда родной!
    Хм... Тоже вопрос дисскуссионный... Доводилось на абсолютно новый КШ б/у колпачок накручивать, потому как при затяжке даже просто пальцами чувствовалось, что резинка превращается в амёбу... )

  20. #20
    Местный Аватар для Pave1
    Регистрация
    31.05.2014
    Сообщений
    140

    По умолчанию

    Советов потребителю можно сформулировать в 10 предложениях. У нас здесь 90% обращений заканчивается советом - общаться к мастеру. И это верно -1000%!!! Данный вопрос из этой серии. На r600 не герметизируют заправочную трубку только пионеры.

    Как правильно стравить?
    1. отключить холодильник на 48 часов с открытыми дверми.
    2. стравить немного газа - нажав на нипель 3-5 секунд.
    3. закрыть колпачок кш, закрыть двери холодильника.
    4. включить холодильник и через 1 час проверить обмерзание.
    5. при повторе отключить холод на 3 часа с открытыми дверми и повторить с п.2

    или вызвать мастера и он за 1 час отвакуумирует и заправит по весу.