Тема: Не набирает температуру Helkama C5G (наверное)

  1. #1

    По умолчанию Не набирает температуру Helkama C5G (наверное)

    Холодильный шкаф в магазине не набирает температуру. Перезаправил фреон, вход в испаритель покрылся инеем. Через 5-10 минут начало расти давление на всасе до 1,5-2 кгс. Вход в испаритель оттаял. Отвакуумировал, перезаправил, вновь начал холодить, через день звонят с магазина - опять перестал. При нарастании давления трубка нагнетания, фильтр и капиллярка очень сильно греется

  2. #2

    По умолчанию

    Фреон 134

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Это в котором конденсатор под дверью с фронтальной стороны?
    Конденсатор чистый? Вентилятор работает? Стоит не вплотную к стене?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Это в котором конденсатор под дверью с фронтальной стороны?
    Конденсатор чистый? Вентилятор работает? Стоит не вплотную к стене?
    Да. Конденсатор под дверью - чистый от пыли, вентилятор с тыльной стороны - работает хорошо. Температура и давление растет даже в отодвинутым от стены холодильнике, так как подключен манометр к компрессору. Расстояние до стены 10-15 см + вытягивает воздух под витрину, которая на ножках.

  5. #5

    По умолчанию

    Утечка и не надо кидатся в меня тапками.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    кстати компрессор на них устаёт на ура... и испар люм сгнивает когда гастроном хранят... ну и засор тож иногда. полный набор))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Утечка и не надо кидатся в меня тапками.
    Сомневаюсь, что это утечка. Больше склоняюсь на усталость компрессора. Планирую завтра его заменить и посмотреть результат.

  8. #8

    По умолчанию

    Планирую менять компрессор. Промывал систему, проходимость хорошая

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Freon134 Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь, что это утечка
    почему?
    Цитата Сообщение от Freon134 Посмотреть сообщение
    Планирую менять компрессор.
    на каких основаниях? потеря компрессии? или просто так кажется?)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    После пару недель работы или простоя, давление в системе остается высоким. Я не фиксировал конкретное значение, но сложилось такое впечатление. Конечно надо накачать атмосфер 6-8, в систему, и посмотреть дня через 2-3. Возможность такая есть.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Freon134 Посмотреть сообщение
    После пару недель работы или простоя, давление в системе остается высоким. Я не фиксировал конкретное значение, но сложилось такое впечатление. Конечно надо накачать атмосфер 6-8, в систему, и посмотреть дня через 2-3. Возможность такая есть.
    Не, ну а когда вскрывал - давление в системе было же?
    Просвети конденсатор фонариком навстречу себе, на предмет наличия там глухого засорения - я пять лет не мог довести до ума шкаф Бирюса, забивало каким-то лаком фильтра. А закончилось банальной промывкой радиатора под высоким давлением, прям зубная паста вылезала черного цвета! Снаружи все блестело, конструктивно насквозь одному не посмотреть и конденсатор ОДНОРЯДНЫЙ, блин, кто б подумал...

  12. #12

    По умолчанию

    На стр. 141 Пособия для ремонтника есть алгоритм определения потери производительности компрессора и этот алгоритм наталкивает на эту мысльпотеря производительности компрессора.jpg

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Freon134 Посмотреть сообщение
    давление в системе остается высоким.
    каким?
    Цитата Сообщение от Freon134 Посмотреть сообщение
    Я не фиксировал конкретное значение, но сложилось такое впечатление
    тогда надо "Отче Наш" учить.
    Цитата Сообщение от Freon134 Посмотреть сообщение
    Конечно надо накачать атмосфер 6-8
    25 на проверку и теж 25 должен легко валить компрессор... чот какая то азбука это))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Freon134 Посмотреть сообщение
    На стр. 141 Пособия для ремонтника есть алгоритм определения потери производительности компрессора и этот алгоритм наталкивает на эту мысльпотеря производительности компрессора.jpg
    чтобы что тут утверждать где твои измерения?
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А закончилось банальной промывкой радиатора
    Промывкой чего??? Ну не надобно всё-таки форум-то опускать ниже плинтуса...