    Предстоит замена инверторного компрессора на мультизоне.Хочется его проверить перед установкой,как это лучше сделать и стоит ли вообще этим заморачиваться.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Новый или б/у?
    Причина замены?
    Сгорание или клин?
    Марка мультизоны?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Предстоит замена инверторного компрессора на мультизоне.Хочется его проверить перед установкой,как это лучше сделать и стоит ли вообще этим заморачиваться.
    Векторником покрутить.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ага. А какой инвертор? BLDC или АС?

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Векторником покрутить.
    А просто 380?

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ага. А какой инвертор? BLDC или АС?
    А это имеет какое то значение в контексте замены?

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    16670F71-44C5-49AB-96AF-7DDA49E850F5.jpgПациент,симптомы-работает,перегревается ивырубается.Когда включается второй всас у него становится холодным,а у инвертора горячий.Качают с одного коллектора.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    А это имеет какое то значение в контексте замены?
    В контексте замены - разное напряжение по форме идет на компрессор.
    Если грубо - АС - синусоида, BLDC - импульсы.

    А когда один инвертор работает - не перегревается и всас холодный?
    Мультизона какая?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    А просто 380?
    И сразу красить зеленой краской.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Кентацу ktrx ,в том и дело что так же непонятно работал,а раз он не тащит включается постоянник.Сразу становится понятно,что чего то не так с инвертором.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Конечно непонятно.
    Еще б давления (оба) при максимальной нагрузке (на внутренних блоках минимум температуры и максимум вентиляторов).
    И ошибки никакой не выдаёт?

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Пока работает ошибок нет,когда перегревается то выдаёт.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Чё, каждое слово вытягивать пытками надо?
    Какую ошибку выдает?
    Давления?

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Ну я же написал-перегревается,на бошке таблетка срабатывает.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    kop, если б я не жил какое-то время в Ижевске, я бы обозвал тебя в.....м упертым.
    У тебя спрашивают какую ошибку выдает - ты пишешь "перегревается".
    У тебя спрашивают давления - ты вообще про них молчишь...
    Зачем тему открывал?

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    При диагностике выходили ошибки p4,p6.Слышен был посторонний шум,всасывающая магистраль у инвертора была горячей,у соседнего при включении становилась холодной а у инвертора нет.Компрессор заменён.Следующая проблема- периодически на части внутренних блоков появляется ошибка e1-потеря связи.Появляется бессистемно.При этом отваливается пять последних блоков.Возможно ли что это происходит из-за одного из внутренних блоков или только провода виноваты?

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Манометра, я так понимаю, у тебя нет. От слова СОВСЕМ.
    Отваливается связь из-за проводов.
    Или контакт плохой или сечение провода тонкое.
    Кстати, какой кабель на межблочной связи.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    При диагностике выходили ошибки p4,p6.Слышен был посторонний шум,всасывающая магистраль у инвертора была горячей,у соседнего при включении становилась холодной а у инвертора нет. Компрессор заменён.
    А с причиной появления Р4 и Р6 разобрались, чтоб не ушатать новый?
    Хотя бы что это за ошибки?
    Последний раз редактировалось SSA; 04.09.2023 в 18:47.

  19. #19

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Это я видел.
    Там дальше в мануале есть Supposed Causes.