Тема: Не выключается компрессор Haier HSU-22H03/V (ZXF)

  1. #1

    По умолчанию Не выключается компрессор Haier HSU-22H03/V (ZXF)

    Всем доброго времени суток!
    Кондиционер Haier HSU-22H03/V (ZXF)
    Такая проблема: при работающем внешнем блоке выключаем пультом. Экран на внутреннем блоке гаснет, жалюзи закрываются, внутренний блок выключается. В наружном блоке вентилятор выключается, а вот компрессор продолжает работать. Ради любопытства ждал и минуту, и пять минут - не выключается, пока вилку из розетки не вынешь.
    При штатной работе выключается и вентилятор и компрессор, при достижении температуры. Но, тоже не всё так просто: порой холодит больше, чем нужно, соответственно работает дольше, обмерзает вентиль наружный большой, немного.
    Подскажите, что проверить и как, и это симптомы чего?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Залипли контакты реле, включающего компрессор. Замена.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Залипли контакты реле, включающего компрессор. Замена.
    Подскажите, меняется ли оно отдельно от платы?

  4. #4

    По умолчанию

    И можно ли это реле как-то проверить, чтобы убедиться, что это именно оно?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    1. Меняется.
    2. А то, что оно постоянно подаёт питание на компрессор - не достаточно?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    1. Меняется.
    2. А то, что оно постоянно подаёт питание на компрессор - не достаточно?
    1. Это хорошо, спасибо.
    2. Оно не постоянно подает питание, а только если прервать работу внешнего блока пультом, выключив его. А в бОльшем количестве времени всё работает в штатном режиме, за исключением того, что уже как бы можно и не холодить, но "мозги" не всегда как-то вовремя дают команду на выключение внешнему блоку. Но когда дают - всё отключается нормально.
    Поэтому вот я и думаю, что если это лишь проблема одного реле компрессора, то и при штатных вкл/выкл компрессор работал бы без остановки.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Если паяльник в руках держать умеете, то можно ещё поменять микросхему 2003, включающую это реле.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если паяльник в руках держать умеете, то можно ещё поменять микросхему 2003, включающую это реле.
    Эта микросхема на данной плате что ещё включает/выключает?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если паяльник в руках держать умеете, то можно ещё поменять микросхему 2003, включающую это реле.
    Менять ничего не надо.
    Надо попаять плату и кондеры поменять и все.

    Цитата Сообщение от Splin Посмотреть сообщение
    Оно не постоянно подает питание, а только если прервать работу внешнего блока пультом, выключив его.
    А в бОльшем количестве времени всё работает в штатном режиме, за исключением того, что уже как бы можно и не холодить, но "мозги" не всегда как-то вовремя дают команду на выключение внешнему блоку. Но когда дают - всё отключается нормально.
    Поэтому вот я и думаю, что если это лишь проблема одного реле компрессора, то и при штатных вкл/выкл компрессор работал бы без остановки.
    Эпизодический дефект - это не реле и не ключ.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Менять ничего не надо.
    Надо попаять и кондеры поменять и все.
    Пропаять ножки этой микро?
    А какие кондёры?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splin Посмотреть сообщение
    Пропаять ножки этой микро?
    А какие кондёры?
    Все пропаять и все заменить. Без приборов, на глаз, это не видно.
    Дефект вылазит при просадке питания - кондеры посохли.
    Гадаю по фото, Качественному.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Все пропаять и все заменить. Без приборов, на глаз, это не видно.
    Дефект вылазит при просадке питания - кондеры посохли.
    Гадаю по фото, Качественному.
    Плату я не смогу пока снять, ибо жара стоит и нужен работающий кондиционер в помещении. Вот если он накроется в ближайшее время, тогда да..
    Но есть плата, которую несколько лет назад заменили на новую (новая щас установлена) мастера, ничего не могущие с ней сделать. Вот её я могу сфотать. Завтра. Просто, ради любопытства.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splin Посмотреть сообщение
    Плату я не смогу пока снять, ибо жара стоит и нужен работающий кондиционер в помещении. Вот если он накроется в ближайшее время, тогда да..
    Но есть плата, которую несколько лет назад заменили на новую (новая щас установлена) мастера, ничего не могущие с ней сделать. Вот её я могу сфотать. Завтра. Просто, ради любопытства.
    Старая плата с таким же дефектом?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    старая плата с таким же дефектом?
    не совсем.
    Насколько мне известно, предыстория той платы такова: раньше всё помещение (продуктовый магазин) питалось от однофазной сети. То есть, несколько холодильников, освещение, прочее оборудование.
    Поставили кондиционер. И через непродолжительное время он начал подавать признаки неисправности: не холодил. вызывали мастеров-установщиков, проверяли хладагент. Потом дошли до платы. Ковыряли её. Типа что-то починили, сказав, что неисправность из-за просадок напряжения. Починили в конце сезона, когда уже кондиционер не нужен был по сути. Потом гарантия от этих шарлатанов прошла, а неисправность не прошла к следующему сезону. Вызывали других спецов, которые несколько приездов гадали на кофейной гуще, тыкались-мыкались и по итогу вердикт вынесли: плату под замену. заменили плату и всё заработало. А, ну и к тому времени помещение стало питаться от трёх фаз, одну из которых отвели под кондиционер.
    И вот, несколько лет работало, пока не стал проявляться этот плавающий глюк с компрессором. теперь при выключении с пульта сотрудникам магазина приходится выходить на улицу, посмотреть и убедиться, что внешний блок неактивен, и только после этого выключать внутри.