Тема: Mitsubishi electric PUMY-P112YKM2 ERROR CODE: 4220

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Mitsubishi electric PUMY-P112YKM2 ERROR CODE: 4220

    Mitsubishi electric PUMY-P112YKM2
    ERROR CODE: 4220



    На клеммной колодке кондиционера:

    L1-L2 = 230V
    L1-L3 = 230V
    L2-L3 = 380V

    L1-N = 230V
    L2-N = 230V
    L3-N = 230V

    В эл. щите:
    L1-L2 = 380V
    L1-L3 = 380V
    L2-L3 = 380V

    L1-N = 230V
    L2-N = 230V
    L3-N = 230V

    Почему на L1 присутствует U=220V, если кабель от эл. щита оборван -?
    В каком еще случае может быть аварийная ошибка 4220 - ?
    Например, обрыв резистора RS какую даст ошибку - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию



    Допускается ли эксплуатация кондиционера без заземления?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Есть ли смысл в замене платы инвертора - ?


  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    mageban.ru][/URL]
    Я один вижу несоответствие сечения проводов сверху и снизу клеммной колодки?
    ИМХО, с этого надо начинать.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    я один вижу несоответствие сечения проводов сверху и снизу клеммной колодки?
    имхо, с этого надо начинать.
    ssa, как вы умудрились увидеть то, что я не заметил в 30 см от клеммной колодки? !

    кондей нормально отработал 1 год. поэтому выбор сечения выпал из поля контроля.

    я прицепился к падению напряжения l1 с 380 v до 230 V.
    но не могу понять, как оно уменьшилось строго до 230v.
    бесконтактный пробник электрика фазу l1 не видел, а тестер показал 230v и относительно n и относительно l2, l3 тоже.
    как так может быть?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Я так думаю, через незаземлённый сетевой фильтр.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я так думаю, через незаземлённый сетевой фильтр.
    Бесконтактный пробник электрика не светился на L1, но светился на L2, L3.

    Тестер относительно N на L1, L2, L3 показывал 230V.

    Противоречие.
    Проверил 3 раза.

    По идее, провод L1 (красный) в кабеле отгорел через год после отгорания N (синий).

    Как же работает реле контроля фаз?
    Если 380V полностью не пропадает?

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Нет, там косяк только с L1.