Тема: Наружний блок кондиционера управляющая компания поместила в корзину. Это нормально?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию Наружний блок кондиционера управляющая компания поместила в корзину. Это нормально?

    Висел наружний блок кондиционера на стене. Управляющая компания бизнес центра решила улучшить вид фасада здания и поместила в корзину наружний блок кондиционера. Корзина это по сути коробка с перфорацией.

    Вопрос насколько эта коробка влияет на теплообмен в наружнем блоке? Может ли компрессор наружнего блока перегреваться и как следствие отключаться по причине нахождения в такой "коробке"?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    В технических характеристиках есть оъем воздуха, прокачиваемый через теплообменник.
    Не, думаю, что через эту "коробку с перфорацией" будет прокачиваться столько же.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В технических характеристиках есть оъем воздуха, прокачиваемый через теплообменник.
    Не, думаю, что через эту "коробку с перфорацией" будет прокачиваться столько же.
    Объем воздуха через теплообменник внутреннего блока?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad-76 Посмотреть сообщение
    Объем воздуха через теплообменник внутреннего блока?
    А что теплообменник к наружному блоку никак не относиться?

  5. #5

    По умолчанию

    Внутренний блок забирает теплоту из помещения, наружный блок отдаёт теплоту в окружающий воздух. Если уменьшить отдачу теплоты, будет идти накопление теплоты в хладагенте. Соответственно внутренний блок перестанет забирать или уменьшит забот теплоты из помещения. + рост давления, нагрузка на компрессор, лишний расход энергии.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Жизнь кондиционера конечно укоротится.По работе скорее всего разницу не ощутишь.Если не будет дополнительных факторов.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    А что теплообменник к наружному блоку никак не относиться?
    )) почему то всегда думал что параметр в документации "Расход воздуха, м3/ч " относится к внутреннему блоку (к прокачке воздуха через него)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Вобщем хлебнул сполна с этими корзинами. 27.06.2022 включилась жара - днем было 34,4 градуса и кондеи начали выключаться. Слава богу на случай чего либо есть напольники, они "вывезли" серверную.
    Три кондея в корзинах по 14,1 кВт на холод каждый, еле еле тянули серверную с 8,5 квт теплопритоков, то включаясь то отключаясь по перегреву.
    У соседа оба кондея в корзинке вырубились с ошибкой в воскресенье в 17.00 - когда на корзинку еще и солнышко начало попадать.
    В серверной у него 45 градусов было когда он приехал, до часу ночи разгонял тепло в серверной.
    Управляющая компания сняла обшивку корзин, ждем предстоящий наплыв жары.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad-76 Посмотреть сообщение
    хлебнул сполна с этими корзинами.
    Всё ожидаемо и закономерно

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad-76 Посмотреть сообщение
    Вобщем хлебнул сполна с этими корзинами. 27.06.2022 включилась жара - днем было 34,4 градуса и кондеи начали выключаться. Слава богу на случай чего либо есть напольники, они "вывезли" серверную.
    Три кондея в корзинах по 14,1 кВт на холод каждый, еле еле тянули серверную с 8,5 квт теплопритоков, то включаясь то отключаясь по перегреву.
    У соседа оба кондея в корзинке вырубились с ошибкой в воскресенье в 17.00 - когда на корзинку еще и солнышко начало попадать.
    В серверной у него 45 градусов было когда он приехал, до часу ночи разгонял тепло в серверной.
    Управляющая компания сняла обшивку корзин, ждем предстоящий наплыв жары.
    Корзина такая или другая?
    Компрессор заклинен из-за корзины?



  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Жизнь кондиционера конечно укоротится.По работе скорее всего разницу не ощутишь.Если не будет дополнительных факторов.
    3 года - и клин компрессора.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Корзина такая или другая?
    Компрессор заклинен из-за корзины?
    Корзина другая,
    IMG_20220629_110025.jpg
    компрессора слава богу живы.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    3 года - и клин компрессора.
    так у большинства и есть три года гарантия

  14. #14
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Компрессор заклинен из-за корзины?
    А компрессор может и без решётки клина поймать, если какой-нибудь умник арматурину в переднюю решётку НБ засунет, а во внутрянку жаждающая мышь заберётся...

    Цитата Сообщение от vlad-76 Посмотреть сообщение
    Управляющая компания бизнес центра решила улучшить вид фасада здания
    Эстетично. )