кто-нибудь бодался с аврией касетного 24-го lg-ки, которая выглядит так ch-2. вроде похоже на датчик температуры, но каким его заменить, если это правда он.
кто-нибудь бодался с аврией касетного 24-го lg-ки, которая выглядит так ch-2. вроде похоже на датчик температуры, но каким его заменить, если это правда он.
СН-2 -неисправен датчик стояций на трубке (боченочек)
для такой модели - номинал 5 кОм
LT-H246ELE0 Thermistor,NTC","5KOHM
я это уже тоже понял. поменял на danfoss EKS 211 NТС, вроде заработал. вначале на старом датчике сопротивление померил было 180 Ом.потом пока перепаявал датчик решил еще раз померить-было уже 4,85кОм, чем интересно это объяснить можно, кондер все время стоял, похоже на короткое замыкание.
и еще. новый датчик поставил на паровую трубку, не стал весь блок дербанить. я как понял он используется только в режиме обогрева для вкл/выкл. вентилятора кондесатора, а клиенты этим режимом вообще не пользуются.
Но все равно спасибо за совет.
Социальные закладки