    По умолчанию Универсальный анализатор интерфейса RS485 - бесплатно!

    В настоящее время интерфейс RS485 используется в умном доме, кондиционировании, вентиляции... Как выполнить мониторинг интерфейса?
    Легко!

    Достаточно купить переходник RS485-USB.



    ссылка запрещена.

    И установить бесплатную программу:
    ComRead v.2.01
    Сканер и транслятор данных для последовательных сетей передачи данных:
    RS-232, RS-485, ModBus, HART и другие.

    ссылка запрещена.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Применение на практике - ремонт VRV DAIKIN - U4 (нет связи).

    AlekseyENG 6.04.21

    "платы eb09022(b) которые приговорили специалисты после всестороннего изучения, я окончательно признал исправными.



    проблема оказалась в неисправности плат в блоке клапанов раздачи фреона - eb09000(a) - в них собрана схема трансляции интерфейса, что нехило удивило - так как я не из этой области вовсе :upset: такого изврата никак не мог ожидать..



    достаточно было их восстановить и все заработало ..
    конечно после сброса мастера для прописки
    и тогда U4 исчез:umnik: потому, что гении все отписали раз так стопитьсот..

    на всякий случай скажу вкратце чо как проверить, если нужно
    - после подачи питания плата в сеть f1f2 посылает посылку длиной более 10 байт
    (в зависимости от модели встретил 12 и 19 байт ) на скорости 9600,
    что легко можно увидеть не только осликом но и стандартным переходником rs485 - usb например такой и программой ComRead

    удобно поставить интервал анализа секунду и более..
    и такую посылку плата посылает точно раз в минуту ..
    после нескольких минут в интерфейс плата может выдать серию длиной немного меньше 300 байт - из таких жекоротких посылок циклически без пауз -- штук так дохрена в ряд..

    это сделано для того что бы гарантировать обновление информации на уличном мастере если сеть f1f2 содержит много устройств а "голосования" в этом протоколе нет.

    таким образом для проверки сабжевой сборки на столе полностью, достаточно расковырять микросхему mm1007 в районе первой ноги и цифровым осцыллопупером посмотреть импульсы data out - таким образом можно гагрантировать не только работу драйвера на прием, но и на передачу.



    ввиду того, что все блоки под потолком и в целом объект насыщенный,
    именно с помощью 485 переходника удалось быстро понять,
    что в интерфейс работает только одна плата, а остальных не видно
    - а дальше все просто...

    ps еще моментs-- может кому поможет - если плата не нашла друга (нет прописки в мастере) то она автоматически рестартует примерно раз в 15 минут и в f1f2 настойчиво раз в минуту передает свой id - таким образом "потеряшка" всегда готова подружиться и вовсе не обязательно бегать и передергивать рубильники питания внутрянки по этажам, как уверяли монтажники..

    явный признак рестарта -короткий щелчок реле помпы дренажа.
    так же хочу сказать что платы eb09022(b) и (с) не смотря на внешнюю идентичность не совместимы по протоколу ошибка UH ,
    а не только по прошитой в них мощности блока которая может выражаться в ошибке
    С6 (разные уровни на резисторе контроля тока мотора на инверторной плате - будет думать что заклинил или перегрелся)
    - по этому прямая замена не прокатит
    - придется пересаживать контроллер(ы)
    -сборку замазанную калом и песком в том числе..."

    ссылка запрещена.

    AlekseyENG, большое вам спасибо от кондиционерщиков России.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    alekseyeng
    "таким образом для проверки на столе, достаточно расковырять микросхему mm1007 в районе первой ноги и посмотреть импульсы data out - таким образом можно гарантировать не только работу драйвера на прием, но и на передачу...."
    для тех кто не осилил
    - передатчик в трансивере mm1007 вышел из строя
    по причине отсутствия гальванической развязки (электролит 50 мкф) - чепуха, нет оптопар.

    Imho
    кто-то чиркнул по земле проводом линии связи.
    удивительно, что выгорели только трансиверы bs блоков, которые удалось восстановить.
    по этой тропинке я дошел до процев всех плат внутрянок.
    Все платы (20 шт) ушли в утиль от 220v попавших в линию связи f1,f2.
    в этой цепи нет защиты у daikin и me.