Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Народ выручайте! Дозаправка инвертора.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию Народ выручайте! Дозаправка инвертора.

    Инвертор фреон 410а
    заправляю манометром с щупами
    Подождал 10мин, режим турбо
    Перегрев состовляет 6.2
    Температура на всасе 13.8
    Давление 9.1
    При окружающей 27
    Помещение 24
    Дельта всего лишь 10...
    Что не так..
    Но ещё косяк в том что подача тоже влажная

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    А ты не турбо, а нормальный режим включи. При турбо воздух пролетает через испаритель, не успевая как следует охладиться.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    Подождал 10мин, режим турбо
    и подождал мало
    пол часика надобно проторчать
    пока устаканица

  4. #4

    По умолчанию

    Давление высокое,похоже нафуячил лишнего. Пишешь,что заправлял,но это ж надо было по весам.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Не пойму, то ли я где-то начитался не привильных статей, дозаправка кондюка на максималкаж же делается???

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Народ за полную перезаправку в провинции не готов отдавать 5к,поэтому приходится дозаправлять. И если не ошибаюсь на шильдике вообще НЕ УКАЗАН объем, последнее время часто встречаются такие сплиты

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    Народ за полную перезаправку в провинции не готов отдавать 5к,поэтому приходится дозаправлять. И если не ошибаюсь на шильдике вообще НЕ УКАЗАН объем, последнее время часто встречаются такие сплиты
    Зато мастер готов израсходовать свое ЛИШНЕЕ время ради экономии клиента? Нафига тогда он такое брал, если не в состоянии обслужить?
    Там же идет регулировка оборотов, поэтому в случае передоза, например, плата сравнивает температуру нагнетания и испарителя, и как вариант, начинает увеличивать охлаждение конденсатора, и меняет обдув испарителя. Для тебя слишком много неизвестных. Это на трое суток растянется.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2017
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Спасибо, я это и хотел выяснить. Получается инверторы не получится дозаправить электронный монаметричкой?

  9. #9

    По умолчанию

    А оно надо было вообще дозаправлять? Дозаправить можно хоть какой монометричкой, особенно когда знаешь когда и сколько надо.