Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: Как убедиться в заявленных цифрах мощности охлаждения кондиционера?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию Как убедиться в заявленных цифрах мощности охлаждения кондиционера?

    Есть работающий кондиционер, как то охлаждает.
    Как убедиться что цифры мощности охлаждения соответствуют заявленным в документации?

    как в домашних условиях протестировать холодопроизводительность?

  2. #2

    По умолчанию

    Проще пареной репы. К выходу из внутреннего блока подсоединяете воздуховод, вычисляете массу воздуха в ед. времени, умножаете на теплоемкость и дельту на входе и выходе. Получаете джоули,переводите в ватты,потом в Британские тепл. единицы и выясните,что указанные 9000Bte на самом деле не более 7-ми. Жаловаться некому, потому как и мосскве таких лабораторий нет.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Проще пареной репы. К выходу из внутреннего блока подсоединяете воздуховод, вычисляете массу воздуха в ед. времени, умножаете на теплоемкость и дельту на входе и выходе. Получаете джоули,переводите в ватты,потом в Британские тепл. единицы и выясните,что указанные 9000Bte на самом деле не более 7-ми. Жаловаться некому, потому как и мосскве таких лабораторий нет.
    Не надо пускать пыль в глаза наивному клиенту.
    Все гораздо проще, достаточно иметь два одинаковых кондея в одной квартире и бутылочку. Мощность кондеев, находящихся в соседних комнатах с одинаковой Т,
    сравнивать в кол-ве бутылок с дренажа.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не надо пускать пыль в глаза наивному клиенту.
    Все гораздо проще, достаточно иметь...IMG_20220612_162417.jpg
    Термометр

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    сравнивать в кол-ве бутылок с дренажа.
    Большего бреда за последний месяц я точно не слышал.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Большего бреда за последний месяц я точно не слышал.
    Обоснуй.
    Два одинаковых кондея с одинаковой заправкой в одинаковых условиях работают,
    почему кол-во конденсата будет разное?
    Двухконтурные прецы я стараюсь выравнивать по параметрам, смотрю на воду в дренаже, как часто мурчит помпа. Сплиты - то же самое.

    Как-то раз провел эксперимент в жаркий летний день.
    На сплите FGL 12 за рабочий день набежало 20 л. воды.
    А зимой, при работе на холод, вообще нет воды.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Обоснуй.
    Что тут обосновывать? Если для тебя тёплое и мягкое одно и тоже.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Обоснуй.
    Два одинаковых кондея с одинаковой заправкой в одинаковых условиях работают,
    почему кол-во конденсата будет разное?
    Двухконтурные прецы я стараюсь выравнивать по параметрам, смотрю на воду в дренаже, как часто мурчит помпа. Сплиты - то же самое.

    Как-то раз провел эксперимент в жаркий летний день.
    На сплите FGL 12 за рабочий день набежало 20 л. воды.
    А зимой, при работе на холод, вообще нет воды.
    ASH12USCCW/AOH12USCC
    Охлаж.3.25кВт

    Подтверждение:
    1 кВт = 0.5...0.8 л/час.

    Цитата Сообщение от ... Посмотреть сообщение
    Количество образуемого конденсата определяется по параметру мощности прибора по такой формуле:
    на 1кВт холодопроизводительности – 0.5-0.8 л/ч конденсата.
    То есть, если в доме стоит сплит-система на 3 кВт,
    средний объем конденсата будет составлять 1.5-2.4 л/час.
    эйчтитипиэс://coralreef-aqua.ru/pochemu-konditsioner-plyuetsya-vodoy/
    Что не так - ?

  9. #9

    По умолчанию

    Вопрос был конкретный о соответствии заявленной и реальной производительности. И при чем здесь минимальная дельта и какие-то бутылочки?

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad-76 Посмотреть сообщение
    Есть работающий кондиционер, как то охлаждает.
    Как убедиться что цифры мощности охлаждения соответствуют заявленным в документации?
    как в домашних условиях протестировать холодопроизводительность?
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Вопрос был конкретный о соответствии заявленной и реальной производительности.
    И при чем здесь минимальная дельта...
    Q = L * С * ρ * (∆t)

    Q - тепловая мощность [Вт].
    L - расход воздуха [м3/чаc],
    С = 0.28 - теплоёмкость воздуха [ккал/кг*С ]
    ρ = 1.2 - плотность воздуха [кг/м3]
    ∆t - перепад по воздуху на испарителе [К]

    Q = L * 0.28 * 1.2 * (∆t)
    Q = L * 0.34 * (∆t)
    Q = 480 [м3/чаc] * 0.34 * 15К = 2448 Вт
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338

    Остается заглянуть в испаритель. крыльчатку, на улицу и см.

  11. #11

    По умолчанию

    Ну мужики вы даёте. В домашних условиях не получиться, каталожная производительность замеряется при определенных параметров, влажность тоже учитывается.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Все гораздо проще, достаточно иметь два одинаковых кондея в одной квартире
    Вообще отпад
    Предложить клиенту купить ещё один кондей и играть в бутылочку

    Это тоже самое, что проверять расход бензина у авто в городском цикле и сравнивать с паспортными данными.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...Предложить клиенту купить ещё один кондей и играть в бутылочку
    В Москве у состоятельных клиентов, есть 2 -3 кондея, есть с чем сравнить.
    Мне эту вилку часто ставят для сравнения, почему этот сильнее холодит, а другой - меньше.
    Почему этот шумит, а другой, такой же - нет?
    Диагностику в этих условиях делать гораздо проще, платы тасануть легко.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В Москве у состоятельных клиентов, есть 2 -3 кондея, есть с чем сравнить.
    Мне эту вилку часто ставят для сравнения, почему этот сильнее холодит, а другой - меньше.
    Почему этот шумит, а другой, такой же - нет?
    Диагностику в этих условиях делать гораздо проще, платы тасануть легко.
    Ты живёшь на своей волне, читай вопрос в #1

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это тоже самое, что проверять расход бензина у авто в городском цикле и сравнивать с паспортными данными.
    Это то же самое, что проверить мощность магнетрона печи СВЧ -
    бутылка 0.5л должна разогреться за 1 мин. на 10 градусов (20С-30С).
    Это соответствует мощности 750W.
    Все очень просто, не надо усложнять.
    Можно померять ток, мощность, сравнить с Т.
    В суд с такими замерами не пойдешь, но для спокойствия достаточно.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Это то же самое, что проверить мощность магнетрона печи СВЧ -
    бутылка 0.5л должна разогреться за 1 мин. на 10 градусов (20С-30С).
    Это соответствует мощности 750W.
    Все очень просто, не надо усложнять.
    Можно померять ток, мощность, сравнить с Т.
    В суд с такими замерами не пойдешь, но для спокойствия достаточно.
    Ты ещё про вечный двигатель напиши, когда это было, чтоб вся потребляемая мощность 100% переходила в полезную.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...
    Предложить клиенту купить ещё один кондей и играть в бутылочку

    Это тоже самое, что проверять расход бензина у авто в городском цикле и сравнивать с паспортными данными.
    Инструкция пользователя Halsen HM12.
    1200 БТУ/час.
    Удаление влаги - 1.2 л/час.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Вы ишшо забыли, наверное, что есть полная холодопроизводительность, которую указывает производитель, а есть явная холодопроизводительность, о которой производитель предпочитает умалчивать.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вы ишшо забыли, наверное, что есть полная холодопроизводительность, которую указывает производитель, а есть явная холодопроизводительность, о которой производитель предпочитает умалчивать.
    А еще есть эксплуатационная
    Цитата Сообщение от vlad-76 Посмотреть сообщение
    Есть работающий кондиционер, как то охлаждает.
    Фильтра не чищены, наружный блок не мыт, да и внутрянка тоже, а может и утечка уже сказывается, да и смонтирован на солнечной стороне, а потому вентилятор хапает от кирпичной стены раскаленный воздух, как в таких условиях тепло качать...

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2022
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    А еще есть эксплуатационная

    Фильтра не чищены, наружный блок не мыт, да и внутрянка тоже, а может и утечка уже сказывается, да и смонтирован на солнечной стороне, а потому вентилятор хапает от кирпичной стены раскаленный воздух, как в таких условиях тепло качать...
    Сторона НБ не солнечная, кондей смонтирован не так давно, для утечки время еще маловато.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad-76 Посмотреть сообщение
    Сторона НБ не солнечная, кондей смонтирован не так давно, для утечки время еще маловато.
    Наоборот, в первые 3 года - самое время для утечки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •