Тема: Почему в кондиционере иногда сгорает предохранитель 3.15А?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Почему в кондиционере иногда сгорает предохранитель 3.15А?

    Как диагностировать и устранить причину эпизодического обрыва предохранителя 3А в цепи АС230 V - ?

    Пожалуйста, приводите конкретные примеры.

    Например.
    1 - современные китайские предохранители не паяются, а клеются.
    Поэтому плохой контакт в предохранителе - это типичная история.
    2 - предохранители с одинаковым номиналом от разных производителей имеют разное сопротивление R=0.3... 30 Ом.
    3 - предохранители с разной скоростью Т, F желательно не путать с термопредохранителем 120С.
    Этот оборвется при пожаре, не раньше.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Какой ток оборвал предохранитель
    Т3. 15А - ?
    Судя по фото:

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ток короткого замыкания.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как диагностировать и устранить причину эпизодического обрыва предохранителя 3А в цепи АС230 V - ?
    недавно было-порнослоник- горел пред- виновник фан кондёра-одна обмотка скорости коротит
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    недавно было-порнослоник- горел пред- виновник фан кондёра-одна обмотка скорости коротит
    Да, эпизодически межвитковое кз обмотки, было пару раз.

    Чаще эпизодически выпаливал предок 3А пластиковый фазосдвигающий конденсатор 3 мкф 400В.
    Прозванивался тестером он нормально.
    Пробой под напряжением.

    Диагностика лампочкой и феном.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ток короткого замыкания.
    Стесняюсь спросить, а почему
    в чиллере, перед контакторами 200А, предохранитель - плавкая вставка 160А имеет поднятый флажок о сверхтоке более 200А,
    но прозванивается как кз R=0 :

    Одновременно сработал вводной автомат 400 А.

    В чем причина этого эпизодического выгорания предохранителя?

    Алек, не подсказывай, для тебя будет более сложный вопрос о предохранителе на 100500 млн руб.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Алекь, не подсказывай, для тебя будет более сложный вопрос о предохранителе на 100500 млн руб.
    Спец вопрос для Алекь.
    Чиллер Carrier, иногда 1 раз в 3 дня, иногда 1 раз в 3 месяца сгорает предохранитель 1A
    в цепи вторичной обмотки понижающего трансформатора 400V/115V.
    В чем причина?
    Надо ли менять этот трансформатор или что-то еще?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Спец вопрос для Алекь...
    MHI FDC1008 - эпизодическое выгорание предка 3.15А.
    Иногда 1 раз в день иногда 1 раз в месяц.
    В чем причина?

    Этот дефект встречался трижды, на разных обьектах.

    Тупая замена предка - это чепуха.
    Найти причину гораздо сложнее.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Диагностика лампочкой и феном.
    Только что придумал.
    При эпизодическом выгорании предка надо в разрыв шины питания ставить несколько доп. предков штатного номинала, тогда можно более точно локализовать неисправный элемент.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить, а почему
    в чиллере, перед контакторами 200А, предохранитель - плавкая вставка 160А имеет поднятый флажок, свидетельствующий о сверхтоке более 200А,
    но прозванивается как кз R=0 :

    Одновременно сработал вводной автомат 400 А.

    В чем причина этого эпизодического выгорания предохранителя?
    Никто не догадался - отвечу сам.
    После контактора установлена токовая защита.
    Плохой контакт в токовой защите явился причиной сгорания предохранителя.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    MHI FDC1008 - эпизодическое выгорание предка 3.15А.
    Иногда 1 раз в день иногда 1 раз в месяц.
    В чем причина?

    Этот дефект встречался трижды, на разных обьектах.

    Тупая замена предка - это чепуха.
    Найти причину гораздо сложнее.
    Алек ответить не смог.

    Открою сакральную тайну.
    Техники не моют испаритель, поэтому жидкарь возвращается в компоессор - обмерзает труба всаса, вместе с датчикои давления- пекрывается шубой инея, поэтому по поверхности датчика прошибает фаза на корпус, поэтому эпизодически сгорает предок 3.15А.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Только что придумал.
    При эпизодическом выгорании предка надо в разрыв шины питания ставить несколько доп. предков штатного номинала и больше в 2 раза последовательно, тогда можно более точно локализовать неисправный элемент.
    В цепи мощной индуктивной нагрузки лампу ставить нельзя, при плавной просадке питания контактор задребезжит - выгорят силовые контакты.