Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Сплит LG S12AF нужен дамп конфигурации

  1. #1

    По умолчанию Сплит LG S12AF нужен дамп конфигурации

    Добрый день! В результате скачка напряжения внутренний блок сплит системы LG S12AF потерял конфигурацию. Нужен дамп м/с 24C08. Код платы внутреннего блока - на фото.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex34rus Посмотреть сообщение
    внутренний блок сплит системы LG S12AF потерял конфигурацию
    У некоторых внутренние блоки теряли конфигурацию из-за на отъе... дай денег на опохмел... переставленных шкафов...

    Цитата Сообщение от alex34rus Посмотреть сообщение
    нужен дамп
    Дампануть кого-то надо?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    У некоторых внутренние блоки теряли конфигурацию из-за на отъе... дай денег на опохмел... переставленных шкафов...



    Дампануть кого-то надо?
    На маленькой плате (на втором фото - на проводах с правой стороны от платы управления внутренего блока) установлена EEPROM 24C08. В нее записывается конфигурация внутреннего блока. После скачка напряжения - там одни FF.
    PS
    1. Это в качестве ликбеза "суперпродвинутым"
    2.Если не знаешь ответа - нечего нести пургу.
    3. Если кого надо дампануть - я и без постороней помощи дампану.