Сообщение от
Сергей Р
Я всегда был противником централизованных систем охлаждения.
1. Кем Вы приходитесь по отношению к холодильникам проф механиком или пользователем?
2. Надо понять как включаются камеры на охлаждение, в какой последовательности. Допустим включились все три, овощная достигла температуры. Остаются в работе две. Теперь вопрос какая температура отключения в рыбной и мясной и какие стоят испарители по производительности или ТРВ. Как сделаны настройки в контроллере или контроллерах.
3. При включении нескольких камер давление в системе высокое и соответственно фреон в жидком состоянии через ТРВ идёт туда куда легче, то есть где больше проходное отверстие через сопло. Возможно в мясной камере нужно больше открыть ТРВ.
4. Есть вероятность что один из трёх саленоидный клапан перепускает.
5. Надо бы указать какой компрессор, конденсатор, испарители, ТРВ. Какая сейчас температура в Уганде. Может просто промыть конденсатор и забыть про всё.
Социальные закладки