Тема: Холодильная установка не набивает температуру

  1. #1

    По умолчанию Холодильная установка не набивает температуру

    Добрый день.
    Ситуация следующая, три холодильные комнаты: овощная(самая ближняя), мясная(самая дальняя) и рыбная(средняя). Рыбная и овощная набивает свою установленную температуру в нормальном режиме, но при включении мясной она совсем перестаёт набивать, а когда овощная и рыбная отключаются по достижению заданной температуры, мясная набивает до -10 иногда -13 (только когда работает сама) и дальше не понижает, иногда бывает, что мясная доходя до -13 просто останавливает поток и трв перестаёт издавать звук проходимости фреона. Замена компрессора на новый не помогла, как и регулировка трв и даже замена его на новый.

  2. #2

    По умолчанию

    Я всегда был противником централизованных систем охлаждения.
    1. Кем Вы приходитесь по отношению к холодильникам проф механиком или пользователем?
    2. Надо понять как включаются камеры на охлаждение, в какой последовательности. Допустим включились все три, овощная достигла температуры. Остаются в работе две. Теперь вопрос какая температура отключения в рыбной и мясной и какие стоят испарители по производительности или ТРВ. Как сделаны настройки в контроллере или контроллерах.
    3. При включении нескольких камер давление в системе высокое и соответственно фреон в жидком состоянии через ТРВ идёт туда куда легче, то есть где больше проходное отверстие через сопло. Возможно в мясной камере нужно больше открыть ТРВ.
    4. Есть вероятность что один из трёх саленоидный клапан перепускает.
    5. Надо бы указать какой компрессор, конденсатор, испарители, ТРВ. Какая сейчас температура в Уганде. Может просто промыть конденсатор и забыть про всё.

  3. #3

    По умолчанию

    Так как нет ни одной циферки режима, знаний по холоду нет. В таком случае очень трудно, вести диалог.
    Сколько лет установке? Работала ли раньше хорошо? Наличее полно заправки? Состояние теплоизоляцией камер?

    Цитата Сообщение от Костас Посмотреть сообщение
    ...иногда бывает, что мясная доходя до -13 просто останавливает поток и трв перестаёт издавать звук проходимости фреона...
    Может ТРВ с МОР, или затык в уравнивающей линии.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Может ТРВ с МОР, или затык в уравнивающей линии.
    Гадание на кофейной гуще...,
    Цитата Сообщение от Костас Посмотреть сообщение
    не помогла, как и регулировка трв и даже замена его на новый.
    добавлю еще пару версий
    Цитата Сообщение от Костас Посмотреть сообщение
    мясная(самая дальняя)
    возможно маслом газовую линию забивает из-за неуравновешенного гидравлического сопротивления, некорректная установка термочувствительного элемента ТРВ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Гадание на кофейной гуще...,

    добавлю еще пару версий

    возможно маслом газовую линию забивает из-за неуравновешенного гидравлического сопротивления, некорректная установка термочувствительного элемента ТРВ
    Все было на практике и льдом забивали и маслом уравнивательную линию.

  6. #6

    По умолчанию

    Очень похоже на то.

    Вводные изменились, после замены изоляции в камерах, пробка перекочевала ближе к всасыванию компрессора и после полу часа работы где-то происходит обмерзание и компрессор выбивает по низкому давлению.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Я всегда был противником централизованных систем охлаждения.
    1. Кем Вы приходитесь по отношению к холодильникам проф механиком или пользователем?
    2. Надо понять как включаются камеры на охлаждение, в какой последовательности. Допустим включились все три, овощная достигла температуры. Остаются в работе две. Теперь вопрос какая температура отключения в рыбной и мясной и какие стоят испарители по производительности или ТРВ. Как сделаны настройки в контроллере или контроллерах.
    3. При включении нескольких камер давление в системе высокое и соответственно фреон в жидком состоянии через ТРВ идёт туда куда легче, то есть где больше проходное отверстие через сопло. Возможно в мясной камере нужно больше открыть ТРВ.
    4. Есть вероятность что один из трёх саленоидный клапан перепускает.
    5. Надо бы указать какой компрессор, конденсатор, испарители, ТРВ. Какая сейчас температура в Уганде. Может просто промыть конденсатор и забыть про всё.

    1)механиком
    2)температуры следующие: мясная: вкл -16, выкл -19,5; рыбная: вкл -16, выкл -19,5; овощная: вкл +6, выкл +2,5; на каждую стоит своё управление температурами. Три отдельных трв и три отдельных соленоида на каждую камеру. Поэтому каждый живет своей жизнью включения и выключения но в одной системе)
    3)регулировка трв своих плодов не принесла.
    4)соленоидные клапана проверил-идеальные. Снял трв, прочистил сеточки.
    5)забыл заметить, что всё происходит на судне и внешние температуры постоянно меняются. По приезду была такая же проблема, но предыдущий механик указал премину неисправностей-износ компрессора. Привезли новый компрессор митсубиси(без единой инструкции к нему или указаний мощности) и заверили, что он подойдёт. Установил новый компрессор, ситуация не изменилась. Если отключить все камеры и оставить одну мясную, то набрав температуру ниже -10 трв на мясной перестаёт работать, как-будто где-то появляется пробка.В мясной камере не было изоляции на трубе всасывания идущей в компрессор. Установил изоляцию. Делу это помогло, но теперь поработав все три камеры вместе, отключаются уже все три. Такое ощущение, что пробка теперь в общей системе всасывания. Нашёл отрезок трубы всасывания без изоляции и во льду уже ближе к компрессору после того, как три камеры соединились в одну. Думаю что объединение теперь образует пробку там. Труба в оооочень не удобно месте, что затрудняло её обнаружение ранее. Но вот в чем вопрос. Если это действительно пробка от облединения трубы, то это говорит просто о плохой изоляции или о влаге в системе фреона?! Или может есть ещё что-то чего я не вижу…
    Рабочее давление нагнетание 16 кг. Всасывание при работе мясной и рыбной чуть ниже 0,8кг. Но когда включается овощная давление всасывания поднимается до 3 кг, т.к. на трубе всасывания овощной стоил клапан регулировки давления газа, не знаю как правильно на русском.

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Костас Посмотреть сообщение
    на трубе всасывания овощной стоил клапан регулировки давления газа, не знаю как правильно на русском.
    учитывая разницу температур в камерах там должен быть установлен клапан KVP(Danfoss) - регулятор давления кипения(evaporating pressure regulator) или устройство с аналогичным назначением другого производителя.

  9. #9

    По умолчанию

    Костас, похожий случай лет сорок назад был, там тракторист дизмасло в систему добавил так оно и замерзало, с одно стороны испарителя жидкий, а с другой стороны на всасе вакуум, с открытой трубы после прогрева вылетело и потекло по стене. После избавления от дизмасла таким способом, установка набрала холод.