VRF-СИСТЕМА NED глючит
Здравствуйте! Ситуация такая:vrf-система NED запускаем на холод, работает 5-8 минут нормально(давление: газ 7,5-8;жидкость 19-20 бар). Потом 4-х ходовой клапан переключается, давление резко падает(газ 4-5 бар;жидкость 8-9бар).Газовая труба, ресивер и до компрессора покрывается шубой. Жидкостная также холодная, где-то градусов 4-5.Подскажите причину, может залом на трассе или клапан глючит?
-
Залом на трассе, такого ещё не слышал. А почему переключается клапан. Возможно это заложено в настройках. Возможно с температурой на испарителе или в помещении.
-
Да, разобрались. Перепутали межблочку, не на тот блок подсоединили! Спасибо всем
-
странно может мультисплит ?