Тема: Централь на четырех компрессорах "BITZER"

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Централь на четырех компрессорах "BITZER"

    Здравствуйте. Я не давно устроился инженером холодильного склада. У нас в городе вообще нет специалистов. Те кто устанавливали систему ...они из Ташкента. Мы их зовем... они не приезжают...хотя еще на гарантии. вот мы и хотели бы сами научиться обслуживанию и ремонту. Приобрели книгу Патрика Котзоокланиан. потихоньку вникаем.... Но сейчас началась жара.И систем начала часто давать сбой . И у меня вопрос....Высокое давление стоит предел 20 бар...но оно поднимается до 24 бар...не понимаю датчик же должен был отключаться вроде...подскажите кто знает что делать в этом случае...измерил перегрев на выходе из компрессора температура 81 гр С. на выходе из конденсатора температура 27,8 гр С. перегрев равен 16,2...значит избыток фреона?...

  2. #2

    По умолчанию

    Плохо книжку читаешь.

    А причем тут гарантия, после монтажа надо заключать договор на обслуживание со специалистами и платить деньги, тогда и проблем не будет.

  3. #3

    По умолчанию

    при температуре конденсации 27,8гр давление в 24 бара быть не может. Возможно манометр показывает не верное давление или не в том месте делается замер.Промойте конденсатор, эта процедура обязательна перед жарой.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    при температуре конденсации 27,8гр давление в 24 бара быть не может. Возможно манометр показывает не верное давление или не в том месте делается замер.Промойте конденсатор, эта процедура обязательна перед жарой.
    нет .Оно во время работы поднимается до 24 бар. А когда измерял было 18,5 бар. +42 гр по манометру. на выходе из конденсатора 27.8 гр. переохлождение =42-27.8=14.2.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rustam7377 Посмотреть сообщение
    нет .Оно во время работы поднимается до 24 бар. А когда измерял было 18,5 бар. +42 гр по манометру. на выходе из конденсатора 27.8 гр. переохлождение =42-27.8=14.2.
    Это более адекватные циферки. Но по переохладению надо смотреть, может подтапливает конденсатор. вентиляторы все работают? и в нужно направлении?


    Модель сбросного клапана какая? По ней можно определить давление сброса, защиту по высокому на меньшее значение с учетом характеристик компрессора, хоть ресивер солнце не греет?
    компрессора какае? Режим по кипению?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это более адекватные циферки. Но по переохладению надо смотреть, может подтапливает конденсатор. вентиляторы все работают? и в нужно направлении?


    Модель сбросного клапана какая? По ней можно определить давление сброса, защиту по высокому на меньшее значение с учетом характеристик компрессора, хоть ресивер солнце не греет?
    компрессора какае? Режим по кипению?
    да вентиляторы все работают.пару дней назад качером промыли конденсаторы. и еще под конденсаторами провели шланги с опрыскивателями воды через насос. Ресивер стоит под жестяным навесом. и закрыта сеткой типа комуфляжной с переди.компрессора BITZER полу герметичный HP 50031100. взрывной клапан =MODEL:V11-A4S4; d 0:11 mm ; P k 23 M_? . А где надо смотреть режим по кипению [/QUOTE]? А можно здесь отправлять видео,фото?

  7. #7

    По умолчанию

    Что то не встречал таких компрессоров у битцера, лучше фото шильдика и клапана.
    Водоподготовка есть у опрыскивания, опрыскивание это заводская установка на конденсаторы?

    Компрессора точно отключаются по высокому давлению? У каждого компрессора есть своё реле давление защиты по высокому?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rustam7377 Посмотреть сообщение
    ... А где надо смотреть режим по кипению
    ? А можно здесь отправлять видео,фото?[/QUOTE]
    Режим кипения- рабочее давление на низкой стороне.
    Фото и видео через кнопку расширенный режим.

  9. #9

    По умолчанию

    Рустам, если предполагаешь. что перезаправка, то посмотри на уровень в ресивере, там 2 окошка, если в верхнем плавает поплавок, возможна перезаправка. Когда выкладываешь цифры по конденсации, обязательно пиши и о температуре окружающей среды. Так надо понимать, что фреон 404-й и конденсатор воздушного охлаждения? Больше информации давай.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Рустам, если предполагаешь. что перезаправка, то посмотри на уровень в ресивере, там 2 окошка, если в верхнем плавает поплавок, возможна перезаправка. Когда выкладываешь цифры по конденсации, обязательно пиши и о температуре окружающей среды. Так надо понимать, что фреон 404-й и конденсатор воздушного охлаждения? Больше информации давай.
    Спасибо.Температура воздуха 23 гр.С. да фреон 404. воздушное охлаждение. У меня на на ресиверах стоят краны со взрывными клапанами... они часто стали сбрасывать фреон. Ремонтник который устанавливал всю систему сказал что бы мы наглухо закрыли все краны. Вот и мы боимся что взорвется он.... по телеграмму с ним общались ...он сказал что бы я открыл маленький краник на низком ...там идет трубка прямо к высокому минуя компрессор(на прямую) он шипел-шипел потом включился компрессор хотя мы его остановили..и он сказал что понял в чем дело ..но нам ни чего не об.яснил..и пропал.. сейчас температура воздуха 35 гр С. компрессора отключаются по ошибке internal(внутренний) . конденсатор стоит на солнце-пёке может закрыть его чем ни будь?

  11. #11

    По умолчанию

    балоны пустые 1400 литров
    хладагенты весом принятно считать, литраж величина переменная.
    Последний раз редактировалось юкон; 03.06.2022 в 10:47.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    хладагенты весом принятно считать, литраж величина переменная.
    1400 кг.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Сложно вам будет разобраться без знаний. Оборудование китайское. Нужно проверять всю эл схему управления, отработка аварий, в общем ПНР проводить полностью. Если никто не едет, то удаленно будет очень сложно разобраться. Может и найдете того, кто будет вам уделять много времени, возможно и через камеру смотреть что там происходит.

    Ищите эл. схему, смотрите куда приходят аварии с реле давлений, если это контроллер, то смотрите настройки(возможно кривая программа). А может и расчет выполнен неправильно конденсатора, но автоматика должна отключать компрессора до сработки аварийного клапана.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Сложно вам будет разобраться без знаний. Оборудование китайское. Нужно проверять всю эл схему управления, отработка аварий, в общем ПНР проводить полностью. Если никто не едет, то удаленно будет очень сложно разобраться. Может и найдете того, кто будет вам уделять много времени, возможно и через камеру смотреть что там происходит.

    Ищите эл. схему, смотрите куда приходят аварии с реле давлений, если это контроллер, то смотрите настройки(возможно кривая программа). А может и расчет выполнен неправильно конденсатора, но автоматика должна отключать компрессора до сработки аварийного клапана.
    СПАСИБО

  15. #15

    По умолчанию

    С фреоном возможен конечно казус, но мало вероятен. Хотя всяких чудаков хватает. Возможность того что не правильно подобран конденсатор может быть высокой. Как делали расчёт, учли нагрев двигателей компрессоров и на какой коэффициент умножили, какой запас производительности заложен??? Хорошо было бы посмотреть модели оборудования и ТРВ. Что на них написано. Возможно ТРВ не соответствует производительности оборудования. Такое тоже случается. Перезаправлять лишним фреоном по нынешним временам очень накладно. Вот то что защита по высокому не работает, это факт.

  16. #16
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    ВЫ-бы по-аккуратнее с кранами на сбросниках на ресиверах (тем более обычными водопроводными), если ресивер не рассчитан на такое давление то может взорваться. Взрыв ресивера такого объема рядом стоящий человек может не пережить, возможно даже по частям...

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    ВЫ-бы по-аккуратнее с кранами на сбросниках на ресиверах (тем более обычными водопроводными), если ресивер не рассчитан на такое давление то может взорваться. Взрыв ресивера такого объема рядом стоящий человек может не пережить, возможно даже по частям...
    Ресиверы обычно защищены плавкими предохранителями, такую же роль может исполнять смотровое стекло, но все равно до такого доводить не стоит.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Ресиверы обычно защищены плавкими предохранителями, такую же роль может исполнять смотровое стекло, но все равно до такого доводить не стоит.
    Никогда не видел плавкие предохранители.
    Да и затратно делать ресивер под определенное давление и обязательно устанавливать его на открытом воздухе. Или ты про очень маленькие ёмкости.
    Тут же один на 500 литров, и ещё две ёмкости.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Никогда не видел плавкие предохранители
    Не поверю, ИФ, МВВ
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    на 500 литров,
    Эти с предохранительным клапаном с обязательным подключением к дренажу, по крайней мере так должно быть.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    По расчетным данным по фото у вас компрессора на R404A. Максимальное рабочее давление конденсации у этих компрессоров 21,95 Бар или 50 градусов Цельсия. Так что 24 бара еще может быть на аварийных клапанах.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •