  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    На Dt=10K мало кто соглашается, а на 7,5К и подавно. Расчет холодопроизводительности делается в итоге на 45 градусов, а не 40.
    У меня все централи на Dt=10
    Но в жару при 33..35°уличной, конденсация под 47...50, Зак экономит на кондиционерах, да и вентиляторы тихоходные.

  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...да и вентиляторы тихоходные.
    Частотничек может неплохо помочь Герц до 70 можно смело крутить.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Частотничек может неплохо помочь Герц до 70 можно смело крутить.
    Не понял при чем частотник, вентиляторы малошумные, одни стоят на крыше магазина и окно квартиры в 6м.

  4. #44
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Не понял при чем частотник, вентиляторы малошумные, одни стоят на крыше магазина и окно квартиры в 6м.
    Частотником можно поднять обороты, увеличить продувку. Поднимать частоту можно до того уровня когда шум не беспокоит жильцов.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Частотником можно поднять обороты, увеличить продувку. Поднимать частоту можно до того уровня когда шум не беспокоит жильцов.
    Если нужно производительность, я могу просто переключить со звёзды на треугольник.
    Другое дело, что старт/стоп заметнее по шуму, чем плавное регулирование, но на это денег не выделяют.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ты на Урале видишь такую конденсацию, а тут Узбекистан.
    Да и предохранительный клапан надо бы хотя бы минимум на 15% повыше максимальной конденсации, а это уже не менее 25бар.

    В бумагах там другие модели, а на фото 4 вместе и ещё виднеется один отдельно.
    один отдельно -это отдельная система шоковой заморозки

  7. #47

    По умолчанию

    Rustam7377, как дела продвигаются?

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Rustam7377, как дела продвигаются?
    пока ни как ...ждем специалистов...давление по прежнему высокое

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rustam7377 Посмотреть сообщение
    пока ни как ...ждем специалистов...давление по прежнему высокое
    Наверняка конденсаторы меньше нужного, так как в тендере выбирают меньшую стоимость.
    А так как компрессора с низкой максимальной конденсацией, то нужен очень грамотно выбрать конденсаторы.

    А характеристики конденсаторов есть?
    Их 4+1?

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Наверняка конденсаторы меньше нужного, так как в тендере выбирают меньшую стоимость.
    А так как компрессора с низкой максимальной конденсацией, то нужен очень грамотно выбрать конденсаторы.

    А характеристики конденсаторов есть?
    Их 4+1?
    3 конденсатора

  11. #51

    По умолчанию

    Три в параллель и возможно неравномерная нагрузка по конденсаторам, один не догружен, а другой перегружен. От этого тоже конденсация растет.

  12. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Три в параллель и возможно неравномерная нагрузка по конденсаторам, один не догружен, а другой перегружен. От этого тоже конденсация растет.
    А где вы видели конденсаторы не в параллель? Что трудно переохлаждение у каждого замерять? Если кривой монтаж, то нужно после каждого запорник устанавливать и регулировать.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    А где вы видели конденсаторы не в параллель? Что трудно переохлаждение у каждого замерять? Если кривой монтаж, то нужно после каждого запорник устанавливать и регулировать.
    Это ты мне объясняешь?

  14. #54

    По умолчанию

    так получилось.

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У меня все централи на Dt=10
    Но в жару при 33..35°уличной, конденсация под 47...50, Зак экономит на кондиционерах, да и вентиляторы тихоходные.
    Заказчик платит деньги и всегда хочет сэкономить. Просто кто делал расчёт теплопритоков и холодопроизводительности оборудования, все вопросы туда. Должны были прописаны условия работы оборудования и заказчик поставлен в известность. С другой стороны заказчик в праве потребовать температуру за единицу времени и как это будет сделано поставщиком оборудования его не касается. Если поставленное оборудование не тянет режим работы, это вина поставщиков и расчётчиков, но ни как не заказчика.

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Заказчик платит деньги и всегда хочет сэкономить. Просто кто делал расчёт теплопритоков и холодопроизводительности оборудования, все вопросы туда. Должны были прописаны условия работы оборудования и заказчик поставлен в известность. С другой стороны заказчик в праве потребовать температуру за единицу времени и как это будет сделано поставщиком оборудования его не касается. Если поставленное оборудование не тянет режим работы, это вина поставщиков и расчётчиков, но ни как не заказчика.
    Ты немного не понял с циферками.
    Оборудование работает нормально и в жару.
    Просто встречаются неблагоприятные факторы для работы конденсаторов. И формула - температура на улице плюс дельта Т конденсатора не всегда равна конденсации. Самый худший вариант, когда к твоему установленному конденсатору, потом устанавливают кондиционеры дующие на конденсатор.

  17. #57

    По умолчанию

    Это я что то не понял или кто то не понял почему ставят кондиционеры дующие не конденсатор. Это из серии когда заказчик говорит " зимой холодильник работает нормально, а летом всё тает и бежит". Не по климату укомплектовали оборудование и возможно не правильно сделали расчёт теплопритоков и окружающего воздуха. Ждите зиму или ставьте на конденсаторы для охлаждения ещё один холодильный агрегат и получится агрегат 2 степенями охлаждение конденсации.

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Это я что то не понял или кто то не понял почему ставят кондиционеры дующие не конденсатор. Это из серии когда заказчик говорит " зимой холодильник работает нормально, а летом всё тает и бежит". Не по климату укомплектовали оборудование и возможно не правильно сделали расчёт теплопритоков и окружающего воздуха. Ждите зиму или ставьте на конденсаторы для охлаждения ещё один холодильный агрегат и получится агрегат 2 степенями охлаждение конденсации.
    , это на соседнем форуме один американец писал, что в жару ставил кондиционер дующий холодом на вход конденсатора.
    А я о другом, когда рядом с конденсатором, вешают наружку с выходом горячего воздуха на конденсатор.

  19. #59

    По умолчанию

    если не правильно устанавливают оборудование и ещё подогревают в жару конденсатор. это перебор. Не может оборудование работать в таких тех условиях. В таких ситуациях хорошо помогает хороший теплообменник. Уложить жидкостную трубу которая идёт после фильтра к всасывающей и хорошо прижать, закрыть теплоизоляцией. Получится простейший теплообменник. Который будет снижать температуру конденсации сохраняя высокое давление, при этом получим хорошее разряжение. Если всас будет идти хорошо мокрым или будет браться снегом, что ещё лучше. Это решение может решить проблему.

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    В таких ситуациях хорошо помогает хороший теплообменник. Уложить жидкостную трубу которая идёт после фильтра к всасывающей и хорошо прижать, закрыть теплоизоляцией. Получится простейший теплообменник. Который будет снижать температуру конденсации сохраняя высокое давление, при этом получим хорошее разряжение. Если всас будет идти хорошо мокрым или будет браться снегом, что ещё лучше. Это решение может решить проблему.
    Или кардинально решить вопрос. К примеру на всас. труба д=22мм путём отрезания её одеть трубу д=28мм. Восстановить всасывающую трубу. Заглушить по краям трубу на 28мм. Врезать жидкостную трубу д=12мм в начало трубы д=28мм и вывести с другога конца. Вот вам и готовый регенеративный теплообменник.