Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Установка дополнительного вентилятора на НБ сплита.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Установка дополнительного вентилятора на НБ сплита.

    НБ инверторного сплита установлен в помещении с недостаточным притоком воздуха, есть маленькое окно. Кондиционер работает только на холод.
    Летом НБ задыхается, нет охлаждения конденсатора.

    Требуется установка доп. вентилятора.

    Каким способом лучше управлять доп. вентилятором - отслеживать ток компрессора или Т нагнетания - ?

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Требуется установка доп. вентилятора.
    Не требуется.
    Требуется обустройство общеобменной вентиляции.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    НБ инверторного сплита установлен в помещении с недостаточным притоком воздуха, есть маленькое окно. Кондиционер работает только на холод.
    Летом НБ задыхается, нет охлаждения конденсатора.

    Требуется установка доп. вентилятора.

    Каким способом лучше управлять доп. вентилятором - отслеживать ток компрессора или Т нагнетания - ?
    ну вот поссал ты в ванну-пахнет неприятно и на вкус не вода.... надо насос поставить-чтоб быстрее вкус понять ....))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Надо впихнуть не впихуемое.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Надо впихнуть не впихуемое.
    есть маленькое окно.
    вот в него вентилятор
    Каким способом лучше управлять доп. вентилятором - отслеживать ток компрессора или Т нагнетания - ?
    предлагаю третий вариант: дополнительное реле в параллель вентилятору НБ и не забыть ещё одно вентиляционное отверстие для выброса теплого воздуха

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    вот в него вентилятор предлагаю третий вариант: дополнительное реле в параллель вентилятору НБ и не забыть ещё одно вентиляционное отверстие для выброса теплого воздуха
    Вентилятор в НБ - BLDC, реле в параллель не получится.

    Результат взрыва мысли проектировщика - коробка из-под холодильника, приспособленная для кондиционера, установленного вдоль коробки:



    Наблюдение.
    Кондиционер НБ установили в коробку 121/103/73см!!!
    С левого бока шторки на улицу.

    НБ дует в стенку коробки, в 20 см, он задыхается!

    Т. в коробке +46С, при Тул=+26С.

    Если включить доп. вентилятор,
    то Т в коробке повышается до +56С.

    Почему повышается Т, при доп вентиляторе - непонятно.

    Напрашивается неожиданное решение установить кондиционер на бок, чтобы компрессор оказался внизу, в горизонтальном положении:



    Допускается ли установка компрессора в горизонтальное положение?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли установка компрессора в горизонтальное положение?
    Конечно! Делай даже не парься.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли установка компрессора в горизонтальное положение?
    "твой кролик написал"(англ)...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Результат взрыва мысли проектировщика - коробка из-под холодильника, приспособленная для кондиционера, установленного вдоль коробки:
    передай ему он долб@еб...а не проектировщик)) кубатуру воздуха пусть посчитает... хотя о чём это я......кстати... сколько этому дауну заплатили за это решение?)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    вот в него вентилятор предлагаю третий вариант: дополнительное реле в параллель вентилятору НБ и не забыть ещё одно вентиляционное отверстие для выброса теплого воздуха
    В данном случае идет завихрение, смешивание потоков входящего и выходящего воздуха, доп вентилятор ухудшает охлаждение конденсатора.

    Самый толковый ответ:


    1 - разделить воздушные потоки,
    2 - развернуть кондиционер.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33541

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Самый толковый ответ
    должен звучать так: "Если хотите, чтоб Ваш кондиционер нормально работал, то требуется переставить наружный блок согласно инструкции по монтажу на улицу".
    А не изобретать лисапет с квадратными колесами.

  12. #12

    По умолчанию

    хоть 5 вентиляторов поставь.... Если вентиляции нет (приток и отток воздуха), куда будет деваться нагретый воздух и поступать охлажденный ???? Проще собрать вентиляцию для НБ. Похожая ситуация была, мы перемещали НБ на улицу

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    FBT, как всегда, жжет прямо напалмом.
    Сам же пишет, что недостаточный отвод тепла из помещения/коробки. А что даст доп.вентилятор с точки зрения физики 7-го класса?
    Ничего, кроме уменьшения времени работы, т.к. добавляется ещё один источник тепла - двигатель доп.вентилятора.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ничего, кроме уменьшения времени работы, т.к. добавляется ещё один источник тепла - двигатель доп.вентилятора.
    Удивительно, но факт - кондиционер не отключился при Тул=+30С.
    Сколько отработает кондиционер в этой будке - ?

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    НБ инверторного сплита установлен в помещении с недостаточным притоком воздуха, есть маленькое окно. Кондиционер работает только на холод.
    Летом НБ задыхается, нет охлаждения конденсатора.

    Требуется установка доп. вентилятора.

    Каким способом лучше управлять доп. вентилятором - отслеживать ток компрессора или Т нагнетания - ?
    Проще поставить вентилятор с термостатом (типа F-2000) имеющий диапазон регулирования температур -30...+30 градусов. Вентилятор будет включаться только тогда, когда температура превысит допустимую, например - +25град. . Это лучше и с точки зрения экономии электроэнергии.