Тема: Температура нагнетания быстро растёт при +22

  1. #1

    По умолчанию Температура нагнетания быстро растёт при +22

    Здравствуйте подскажите пожалуйста, собрал ТН из внешнего блока 24 haier on/off, фреон 410, капиллярка.
    Контроллер zl-r200a, теплообменник пластинчатый фреон вода 2 м2. датчик протока, насос grundfos шестёрка. Пытаюсь греть бак косвенного нагрева 200 л. подача обратка на бкн 3/4. Вопрос такой температура на улице 22 гр запускаю, если первый запуск греет минут 15-20, начинает подниматься температура нагнетания, та которая сразу от компрессора (на контроллере стоит 90 градусов защита на отключения) Далее если второй пуск включается компрессор минут 5-7 и опять отрубает по температуре нагнетания. Заправка как положено вакуум, по весам. 7.5 давление на холод. Пробовал и добавлять и удалять фреон, без толку. Подача и обратка воды дельта 4-5 градусов. В чем может быть причина? Включал в доме сплит 12 on/off на тепло +30 при такой же температуре наружке 22 гр, работает, не выключается

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Зря вы ТН с капилляркой...
    У ТН не все так просто. Там контроллер должен и конденсатор и испаритель контролировать. И, лучше, с ЭРВ.

  3. #3

    По умолчанию

    Понятно, Я к этому иду, запчасти заказааны, но хотелось для начала посмотреть как это всё работает, понять, что к чему. А тут облом.

  4. #4

    По умолчанию

    ЭРВ там не нужно достаточно ТРВ и отлично работает. Надо попробовать укоротить капилярку и возможно уменьшить количество заправленного газа в систему. Должно увеличиться давление всасывания с 7,5 приблизительно до 9- 10 бар и при меньшей заправке должно понизиться давление конденсатора. Что скорее всего приведёт к большему времени работы и не будет аварийного отключения.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Само по себе давление ни чего не значит.Нужно знать перегрев и переохлаждение.

  6. #6

    По умолчанию

    Получается без трв летом уменьшаем фреон, зимой добавляем? Верно? Но почему тогда обычный сплит работает в такую погоду, ведь по сути всё тоже самое, только там воздух греет, а тут воду

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Само по себе давление ни чего не значит.Нужно знать перегрев и переохлаждение.
    Подскажите как точно замерить перегрев и переохлаждение в режиме на тепло? На холод боюсь включать на долго, может разморозить теплообменник

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Для начала Вам бы прочитать книжку Патрика Котзаогланиана 2007 года издания. Там есть и про перегрев с переохлаждением про чиллера (ваш ТН ни что иное, как сильно, работающий на обогрев).

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейА76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, собрал ТН из внешнего блока 24 haier on/off, фреон 410, капиллярка.
    .... Заправка как положено вакуум, по весам. 7.5 давление на холод. Пробовал и добавлять и удалять фреон, без толку. Подача и обратка воды дельта 4-5 градусов. В чем может быть причина?
    Откуда взялся вес хладагента для заправки-то???
    НБ точно под 410а?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    (ваш ТН ни что иное, как сильно, работающий на обогрев).
    Грёбаный Т9!
    Ваш ТН ничто иное, как чиллер, работающий на обогрев.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Откуда взялся вес хладагента для заправки-то???
    НБ точно под 410а?
    Да точно, на 410, по бирке на внешнем 1650 грамм, далее поработал смотрели ампераж

  12. #12

    По умолчанию

    СергейА76, напишите какая температура воды на входе в теплообменник, на выходе, какую температуру хотите получить в бочке? И вообще какая схема всей этой системы? В бочке тоже теплообменник или вода циркулирует через бочку? Больше надо информации, чтоб было понятней.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    СергейА76, напишите какая температура воды на входе в теплообменник, на выходе, какую температуру хотите получить в бочке? И вообще какая схема всей этой системы? В бочке тоже теплообменник или вода циркулирует через бочку? Больше надо информации, чтоб было понятней.
    Дельта 5 градусов вход выход воды из теплообменника, температурные датчики примерно 25 см от теплообменника. Нагрева планирую до 45 гр.
    Схема теплообменник, фреон вода, насос бак косвенного нагрева.
    Чем выше температура воды тем чаще отключается компрессор

  14. #14

    По умолчанию

    Для того,чтобы получить в баке 45 температура теплообменника (в баке) должна быть минимум 55 и это при принудительном перемешивании. Чтобы получить воду 55 на выходе из пластинчатого теплообменника температура конденсации хладагента должна быть минимум 60С. На таком режиме и температура нагнетания 90 и выше.