Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 89

Тема: Утечка

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Утечка

    Нужна помощь. Сплит установлена в прошлом году. В этом обратились с проблемой неохлаждения. Проверили - фреона мало.
    Прошлись газоанализатором - ничего не выявили.
    Поставили на вакуум для диагностики - за 5 дней давление -75 не изменилось. Подскажите, если утечка такая, что из 570 грамм за год ушло 470, то должен был вакуум показать это за 5 дней? Вообще, по опыту какая примерно утечка может быть определена методом вакуумирования и за какой период?

  2. #2

    По умолчанию

    Поставили на вакуум для диагностики - за 5 дней давление -75 не изменилось.
    При +40 АТМ не так просто найти бывает, а ты на -1 АТМ чего-то ищешь

  3. #3

    По умолчанию

    какой вакуум? давить надо!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    какой вакуум? давить надо!
    8-мью атмосферами можно определить годовую утечку?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rom@nыч Посмотреть сообщение
    8-мью атмосферами можно определить годовую утечку?
    Может быть дней за пять на манометре покажет, а вообще чего гадать, газ ведь ушел куда-то, с мылом умеешь обращаться?

  6. #6

    По умолчанию

    В холодильниках утечка, которая заметна на производительности за 1 мес., диагностируется вакуумом за 2-3 часа, почему здесь не определить? Я понимаю что объем контура значительно больше, но ведь здесь и на вакууме 5 дней простояло.

  7. #7

    По умолчанию

    Проверь вальцовочные соединения для начала...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    Проверь вальцовочные соединения для начала...
    Как проверить? Азота нет. Просто на заправленном газоанализатором или мылом?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rom@nыч Посмотреть сообщение
    Просто на заправленном газоанализатором или мылом
    Мыльный пузырек наглядно покажет место и интенсивность утечки, в детстве мыльные пузыри похоже не пускал и не видел со стороны.

  10. #10

    По умолчанию

    С такой утечкой должно выдавить масло, течик и мыло потом. Чаще всего на гайках.

  11. #11

    По умолчанию

    Вот именно, что следов масла нигде не обнаружили

  12. #12

    По умолчанию

    Подскажите на будущее, такая утечка на заправленном кондиционере мылом будет видна? Чтобы после монтажа сразу проверять.
    Или как лучше контролировать качество соединений после монтажа?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rom@nыч Посмотреть сообщение
    Подскажите на будущее, такая утечка на заправленном кондиционере мылом будет видна? Чтобы после монтажа сразу проверять.
    Или как лучше контролировать качество соединений после монтажа?
    Правильно только опрессовкой сухим инертным газом давлением 40 атм для системы на R-410a

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Правильно только опрессовкой сухим инертным газом давлением 40 атм для системы на R-410a
    Тут вопрос сложный, правильно или нет. Ну уйдёт газ, а где х.з. По моему, если заниматься работой профессионально, то нужно иметь хороший течеискатель.

  15. #15
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Тут вопрос сложный, правильно или нет. Ну уйдёт газ, а где х.з. По моему, если заниматься работой профессионально, то нужно иметь хороший течеискатель.
    А ёкнулся хороший течеискатель (кот, например, нассал) на срочном ночном вызове, то что?

    Опрессовка должна выполняться сухими инертными газами, разве что для систем на разных хладагентах разные давления опрессовки.

    Насчёт правильности - это прописано при СССР, а многие законы написаны кровью.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    а ёкнулся хороший течеискатель (кот, например, нассал) на срочном ночном вызове, то что?

    опрессовка должна выполняться сухими инертными газами, разве что для систем на разных хладагентах разные давления опрессовки.

    насчёт правильности - это прописано при ссср, а многие законы написаны кровью.
    немножко отсутствовал, но на это написание не могу не ответить. опрессовка и поиск места утечки всё же разные понятия и без течика найти место утечки не то что невозможно, но довольно затруднительно. при поиске утечки на сплитах лично меня течеискатель выручал всегда. ну а на счёт прописанного в ссср тоже спорно - писалось в то время, когда кроме галоидных ламп люди ничего не знали, да и подразумевались наверно большие аппараты, а не комнатные сплиты (лично не читал и не хочу). вообще я не представляю срочный вызов в ночное время для опрессовки системы и после ожидание в течении примерно 1-2х суток. ну и про кота, если у него есть склонность ссать на дорогие приборы, лучше его выгнать или пристрелить на хрен.:-d

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rom@nыч Посмотреть сообщение
    Подскажите на будущее, такая утечка на заправленном кондиционере мылом будет видна?
    Лучше использовать тепловизор или палцем - место утечки фреона холоднее остальной трубы.
    Опрессовка не нужна, видно на R410 - 13 Bar.

  18. #18

    По умолчанию

    Спасибо, приму к сведению.

  19. #19

    По умолчанию

    Бывает такая утечка. На вентилях в морозы проседают второпластовые колечки (сальники). При повышении температуры снова держат. Возможен и такой вариант.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Бывает такая утечка. На вентилях в морозы проседают второпластовые колечки (сальники). При повышении температуры снова держат. Возможен и такой вариант.
    У нас до -45 градусов бывает зимой.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •