Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Topre XV36HOD-T с R134 на 404

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    23.05.2018
    Сообщений
    18

    По умолчанию Topre XV36HOD-T с R134 на 404

    Пригнали машинку с Topre XV36HOD-T с жалобой- плохо холодит, до -20 не догоняет , а нам надо возить "заморозку".
    ХОУ "ухоженная", хоть и 14 года контроллер -20 выставить позволяет, но на 134 догнать до таких температур весьма тяжело.
    Возникла идея перевести ХОУ на 404 газ, то есть заменить 2 ТРВ (ХОУ мультитемпературная), датчики по высокому давлению.....
    Но справятся ли с повышенным теплосьемом радиатор конденсатора? Опасаюсь, что при жаре ХОУ заболеет "гипертонией" и будет отключаться по высокому давлению.
    Да и будет ли существенный прирост производительности или "овчинка не стоит выделки"?
    Кто нибудь делал подобное? Или ваши соображения?
    WhatsApp Image 2022-05-18 at 09.51.41.jpeg

  2. #2

    По умолчанию

    Ты сам всё понимаешь, а будка идеальная?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    23.05.2018
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Ты сам всё понимаешь, а будка идеальная?
    будка неплохая, на вскидку толщина стенок 60-70 мм, на ощупь, при холоде внутри, стенки теплые.....
    ИМХО, сказать заказчику, что ни фига хорошего не выйдет из этой затеи, проще всю рефку поменять или для заморозки подискивать другой транспорт- заказчик-крупная компания, деньги у них имеются. Этот пепелац купили "эффективные менегеры", для которых важна цена, а характеристики оборудования- вторичны.
    Но вдруг у гуру холода есть иные соображения по этому вопросу и я несколько ошибаюсь, оценивая степень гиморойности работ и возможные результаты.