Пригнали машинку с Topre XV36HOD-T с жалобой- плохо холодит, до -20 не догоняет , а нам надо возить "заморозку".
ХОУ "ухоженная", хоть и 14 года контроллер -20 выставить позволяет, но на 134 догнать до таких температур весьма тяжело.
Возникла идея перевести ХОУ на 404 газ, то есть заменить 2 ТРВ (ХОУ мультитемпературная), датчики по высокому давлению.....
Но справятся ли с повышенным теплосьемом радиатор конденсатора? Опасаюсь, что при жаре ХОУ заболеет "гипертонией" и будет отключаться по высокому давлению.
Да и будет ли существенный прирост производительности или "овчинка не стоит выделки"?
Кто нибудь делал подобное? Или ваши соображения?