Тема: Регулятор мощности S.EL.PRO. MODEL: DRV312-42-5-0-c-s спалил 3 FAN. Почему - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию Регулятор мощности S.EL.PRO. MODEL: DRV312-42-5-0-c-s спалил 3 FAN. Почему - ?

    Регулятор мощности вентиляторов S.EL.PRO.
    MODEL: DRV312-42-5-0-c-s управляет тремя вентиляторами, включенными параллельно - 220V.

    В течение 1 года разные вентиляторы 3 шт. вышли из строя, каждый в свое время.

    Местный техник утвержает, что неисправен S.EL.PRO.
    Я считаю, что частотник исправен, т.к. в течение 1 года поддерживает Pk=18 Бар зимой и летом.

    Кто прав?

    Аналогичная тема.
    https://holodforum.ru/showthread.php...BD%D0%B8%D0%BA

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно на частотнике или контроллере сделаны неправильные настройки

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Возможно на частотнике или контроллере сделаны неправильные настройки
    Какие настройки неправильные,
    если Pk в норме зимой и летом?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какие настройки неправильные,
    если Pk в норме зимой и летом?
    А причем тут настройки Pk и настройки вентиляторов? Вы путаете теплое с мягким.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    А причем тут настройки Pk и настройки вентиляторов? Вы путаете теплое с мягким.
    Потому что крутилка Fan дает стабильное Pk.
    Больше ничего.
    Контроллер не при чем.
    Управление крутилкой с трансдюссера на Pk.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Возможно на частотнике или контроллере сделаны неправильные настройки
    Настройка регулятора SELPRO.






  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию




    Почему Pk=23 Bar (R22) - ?
    Заправка в норме, проверено=48 кг,

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Инструкция Eliwell:



    SP = 6,
    SP adj = 0.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Регулятор мощности вентиляторов S.EL.PRO.
    MODEL: DRV312-42-5-0-c-s управляет тремя вентиляторами, включенными параллельно - 220V.

    В течение 1 года разные вентиляторы 3 шт. вышли из строя, каждый в свое время.

    Местный техник утвержает, что неисправен S.EL.PRO.
    Я считаю, что частотник исправен, т.к. в течение 1 года поддерживает Pk=18 Бар зимой и летом.
    Кто прав?
    А, давай, повангую?
    Вентиляторы стоят вертикально.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А, давай, повангую?
    Вентиляторы стоят вертикально.
    Нет, два одинаковых кондея UNIFLAIR, одинаково нагруженные.
    В одном часто летят вентиляторы, в другом - нет. У обоих горизонтальные конденсаторы.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Датчик менял?

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Датчик менял?
    Спасибо за правильный вопрос.
    Два датчика (2 контура в 1 конденсаторе с 3 FAN) сдохнуть не могут.
    Посмотрю, сравню,
    резик в параллель потыкаю.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Там же, вроде, можно вместо токового датчика 0-20 mA поставить потенциометр вместо датчика NTC.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему Pk=23 Bar (R22) - ?
    Заправка в норме, проверено=48 кг,
    Потому, что грязный конденсатор.
    На просвет небо видно,
    техники клянутся - мыли недавно.

    Промывка конденсатора:
    1 - демонтаж FAN (3 шт),
    2 - смачивание конденсатора водой из шланга - вода черная,
    3 - разбрызгивание опрыскивателем SUPER CLEANER 1:4 по инструкции - пена черная, пузыри черные,
    3 - перекур 10 мин
    4 - тщательная промывка водой из керхера 150 Бар - до пропадания пузарей и чистой воды.
    Керхероом иыть противоположно напрaвлению влздухa FAN.

    Итого:
    100 минут мойка конденсатора.

    Результат:
    Pk=18 Бар
    при Тул=+25С
    Ufan= AC 230V.
    Заправка - R22=38 кг.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Спасибо за правильный вопрос.
    Два датчика (2 контура в 1 конденсаторе с 3 FAN) сдохнуть не могут.
    Посмотрю, сравню,
    резик в параллель потыкаю.
    Aналог трансдюссера:
    Pk=20Bar (4...20 mA).

    R=500 Ohm /025W.
    U=13 V / 25 mA => FAN Vmax. (AC U=230V).