Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 29

Тема: Произвольная циклическая остановка сплит

  1. #1

    По умолчанию Произвольная циклическая остановка сплит

    Приветствую Вас, господа профессионалы! Прошу Вас помочь в моей проблеме.
    Имею сплит Лессар 12 и очень недоволен ее работой. Сплит на охлаждении постоянно циклично отключает наружный блок, ( 7 мин. Работает, 5 мин молчит) не важно на какую температуру выставлен. Так же Не влияет и выбранный режим, будь АВТО или охлаждение. Естесственно при отключенном наружном блоке в комнате поднимается жара и влажный воздух.
    Сейчас возникла необходимость в доп. обогреве помещения при помощи сплит ( на улице +12 +15 ) на обогреве сплит так же циклично работает, хотя установленная температура не достигнута. Заметил что циклить сплит перестает только на 3 скорости вентилятора. Вызывал холодильщиков ( 3 или 4 бригады приходили ) давление в норме. Причин найти не могут. На дисплее ошибок нет. Так же заметил при циклической работе на охлаждение внутренний блок продолжает гонять воздух, а при обогреве, во время отключения внешнего блока, затихает и внутренний, но дисплей не гаснет, только шторка слегка поднимается вверх.
    Прошу откликнуться знающих людей

  2. #2

    По умолчанию

    Что представляет из себя помещение?
    Температура в помещении?
    температура на выходе блока?

  3. #3

    По умолчанию

    маловато информации . хотелось бы услышать к примеру - "сплитом пользуемся ххнадцать лет , изредка протираем тряпочкой пыль" - или - "кондей новый три дня как установили " ну и модель или что-нибудь внятное о его конструкции

  4. #4

    По умолчанию

    LS-H12KPA2 сплиту около 3 лет

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Что представляет из себя помещение?
    Температура в помещении?
    температура на выходе блока?
    Помещение около 25 кв м
    В помещении около 21 °
    Выходящий поток воздуха горячий

  6. #6

    По умолчанию

    Вот те нате, уже и на 3 скорости начал циклить

  7. #7

    По умолчанию

    Длина трассы около 10м

  8. #8

    По умолчанию

    и когда начал "циклить" ? гайки сухие или масляный налет?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    и когда начал "циклить" ? гайки сухие или масляный налет?
    Через год после установки
    Везде сухо

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    и когда начал "циклить" ? гайки сухие или масляный налет?
    Может ли такое быть из-за забитых капилярных трубок? ( гугол выдал один из вариантов)

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Макс Палыч Посмотреть сообщение
    Заметил что циклить сплит перестает только на 3 скорости вентилятора
    Теплосъём проблем
    Цитата Сообщение от Макс Палыч Посмотреть сообщение
    температура на выходе блока?
    Выходящий поток воздуха горячий
    -Приборы ?
    -40.
    -Что 40 ?
    -Что приборы ?

  12. #12

    По умолчанию

    Странно , три бригады по три гада . Если забито пылью/грязью то думаю заметили бы . или нехватку газа , на 10м его при установке немного добавили ведь ?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Теплосъём проблем

    -Приборы ?
    -40.
    -Что 40 ?
    -Что приборы ?
    Все приборы сейчас в гараже, поэтому актуальных данных нет. Лето мерил на первой скорости на минимальной температуре выдавал +4 , как только внешний блок отключался, температура ползла вверх до 18° . в помещении температура ниразу не опускалась ниже 25 на охлаждении. За бортом при этом 30-32

  14. #14

    По умолчанию

    Возможно, "газы" в системе...
    Показания приборов надо, чтобы гадать удалённо

    Напряжение питания
    Ток потребления
    Температура компрессора
    Температура конденсации
    Температура линии подачи
    Температура линии обратки
    Температура входа/воздуха выхода из НБ
    Температура входа/воздуха выхода из ВБ

    Только тогда удалённо возможно проблему локализовать

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Возможно, "газы" в системе...
    Показания приборов надо, чтобы гадать удалённо
    По приборам было 11 , а на улице в это время 28

  16. #16

    По умолчанию

    Если на трассе будет залом, то возможно такое поведение? Уже ума не приложу, что делать

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Странно , три бригады по три гада . Если забито пылью/грязью то думаю заметили бы . или нехватку газа , на 10м его при установке немного добавили ведь ?
    И добавляли, и вакуумировали, и меняли фреон. От пыли чистили, и внутренний и внешний блоки

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Возможно, "газы" в системе...
    Показания приборов надо, чтобы гадать удалённо

    Напряжение питания
    Ток потребления
    Температура компрессора
    Температура конденсации
    Температура линии подачи
    Температура линии обратки
    Температура входа/воздуха выхода из НБ
    Температура входа/воздуха выхода из ВБ

    Только тогда удалённо возможно проблему локализовать
    Я не холодильщик, для меня это немного сложновато. Напруга в сети 225в

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Макс Палыч Посмотреть сообщение
    По приборам было 11 , а на улице в это время 28
    если 11 это давление , то это много , и это не вяжется с +4 никак

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Возможно, "газы" в системе...
    Показания приборов надо, чтобы гадать удалённо

    Напряжение питания
    Ток потребления
    Температура компрессора
    Температура конденсации
    Температура линии подачи
    Температура линии обратки
    Температура входа/воздуха выхода из НБ
    Температура входа/воздуха выхода из ВБ

    Только тогда удалённо возможно проблему локализовать
    Выдуваемый холодный воздух изредка опускается до +4 , а в основном +6 +8, но приэтом циклит зараза.