кондиционер me не включается, на клеммных колодках на вб и нб нет питания (u=ac0v).
относительно корпуса кондиционера на l проводе u=ac110v - наводка.
автомат 25а исправен.
земля на нб не подключена, т.к. нет земли в доме.
работоспособность кондиционера удалось восстановить
с помощью времянки из компьютерного шнурка питания.
использование провода gnd для запитки l оказалась безуспешной.
было рекомендовано обратиться к электрику.
как найти и восстановить место обрыва 0 - ?
задняя мысль.
если бы было узо, то авария была бы мгновенно зафиксирована при нарушении изоляции силового провода шурупом. узо никто не ставит, а потом удивляются, почему кондиционер не работает.