Кино в другой теме, если будет получено разрешение на разглашение коммерческой тайны.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=37816
"Глупый мотылек догорал на свечке.
Жаркий уголек дымные колечки,
Звездочка упала в лужу у крыльца...
Отряд не заметил потери бойца".
Хрень - не хрень, фосген или что другое, а доп. вентиляция (дымосос) на месте пайки должна быть. Коллега, царство ему небесное, паял без вытяжки - в результате потеря сознания. Вызывали скорую помощь. Хорошо, что он не один паял, вытянули его на свежий воздух, оклемался. Была пайка трв в чиллере, в помещении, фреон - R134A.
"Но тут малец с поправкой влез...
...
Ты спутал, батя!"
Станция эвакуации, а не регенерации. Это несколько другое.
Все зависит от объема газа, мощности х/м, кол-ва блоков и длины магистрали:
cплит бытовой (7,9,12,18,24) - 1кг...3 кг,
мульт - 2-5 кг,
VRV - 5-10 кг,
Прец - 12 кг - 45 кг,
Чиллер - 20 кг - 300 кг.
Если предшественник - фреонолив по давлению или по времени
(1 мин/2 кг R410A в пустой контур без вакуума при Тул=+20С), без контроля Pk, Po, Tsh, Tsc,
то может быть и тройная заправка.
В этом случае, конечно лучше собрать фреон, который может быть испорчен азотом и воздухом.
Сбор фреона машинкой CPS - в одноразовай баллон 5 кг в час.
От этого и танцуем.