Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 33 из 33

Тема: Диагностика избытка фреона R410A/

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Не неси хрень всякую, если понятия не имеешь. Есть хлорсодержащие фреоны R-12 и R-22, а есть остальные фреоны и смеси при контакте с огнём не выделяющие фосген. Пиши о том в чём ты авторитетный товарищ.
    Когда начнутся практические занятия? Можно видео урок посмотреть ?

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Когда начнутся практические занятия? Можно видео урок посмотреть ?
    Кино в другой теме, если будет получено разрешение на разглашение коммерческой тайны.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37816

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Не неси хрень всякую, если понятия не имеешь. Есть хлорсодержащие фреоны R-12 и R-22, а есть остальные фреоны и смеси при контакте с огнём не выделяющие фосген...
    "Глупый мотылек догорал на свечке.
    Жаркий уголек дымные колечки,
    Звездочка упала в лужу у крыльца...
    Отряд не заметил потери бойца".

    Хрень - не хрень, фосген или что другое, а доп. вентиляция (дымосос) на месте пайки должна быть. Коллега, царство ему небесное, паял без вытяжки - в результате потеря сознания. Вызывали скорую помощь. Хорошо, что он не один паял, вытянули его на свежий воздух, оклемался. Была пайка трв в чиллере, в помещении, фреон - R134A.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Коллега, царство ему небесное, паял без вытяжки - в результате потеря сознания. Вызывали скорую помощь. Хорошо, что он не один паял, вытянули его на свежий воздух, оклемался.
    Непонятно: царство небесное или всё таки оклемался?

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Непонятно: царство небесное или всё таки оклемался?
    Умер позже, от алкоголя - всем известного антидота фосгена, этиленгликоля, R141B
    и прочих вредных условий работы холодильщика.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Умер позже, от алкоголя - всем известного антидота фосгена, этиленгликоля, R141B
    и прочих вредных условий работы холодильщика.
    Так антидот выходит опаснее ОВ удушающего действия

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Умер позже, от алкоголя - всем известного антидота
    Это не антидот, а эликсир вечной жизни..
    Прикольно тебя читать, пешы исчо

  8. #28

    По умолчанию

    метанол с этанолом перепутал

  9. #29
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    пришла весна - наступила пора сбора избытка фреона, очень нужного зимой для устранения lp.

    метод диагностики избытка фреона r410a.

    допускается ли использование доп. отвакуумированного баллона от r410a,
    подсоединенного через манометричку к нагнетанию,
    для диагностики избытка фреона r410a -?

    в доп. баллон сливается избыток фреона.
    первая доза (1кг) влетает в вакуумированный баллон быстро.
    потом сливается по 100г. при очередном открытии вентиля манометрички.
    в случае ошибочности предположения, фреона и масла из баллона (перевернуть баллон)
    возвращается в контур через всас.
    Да отэта делать нечего!
    Отвакуумировал систему с доп. использованием станции регенерации, выдал дозу, и ехай дальше.
    Или продолжительный слив избытка более эффективен?

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    "Но тут малец с поправкой влез...
    ...
    Ты спутал, батя!"

    Станция эвакуации, а не регенерации. Это несколько другое.

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да отэта делать нечего!
    Отвакуумировал систему с доп. использованием станции регенерации, выдал дозу, и ехай дальше.
    Или продолжительный слив избытка более эффективен?
    Все зависит от объема газа, мощности х/м, кол-ва блоков и длины магистрали:
    cплит бытовой (7,9,12,18,24) - 1кг...3 кг,
    мульт - 2-5 кг,
    VRV - 5-10 кг,
    Прец - 12 кг - 45 кг,
    Чиллер - 20 кг - 300 кг.

    Если предшественник - фреонолив по давлению или по времени
    (1 мин/2 кг R410A в пустой контур без вакуума при Тул=+20С), без контроля Pk, Po, Tsh, Tsc,
    то может быть и тройная заправка.
    В этом случае, конечно лучше собрать фреон, который может быть испорчен азотом и воздухом.

    Сбор фреона машинкой CPS - в одноразовай баллон 5 кг в час.
    От этого и танцуем.

  12. #32
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ... Станция эвакуации, а не регенерации. Это несколько другое.
    Одно другому не помешает)

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    пришла весна - наступила пора сбора избытка фреона,
    хорошая мысль! весной сливаешь, осенью добавляешь! с учетом нынешних цен на фреон, можно на ровном месте бабла поднять! но лицо за такое могут набить.. это минус

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12