Тема: FAQ100BVV1B / RR100B8W1B - циклит (5мин раб/5мин пауза).

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Алгоритм проверки заправки FAQ100BVV1B / RR100B8W1B.


    Даже кнопка есть Pump Down:



    Как все просто, а на объекте таких мыслей не было.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как все просто, а на объекте таких мыслей не было.
    Эх, Семен Семеныч.
    Можно еще проще определить кол-во фреона в сплите, даже манометричка не нужна.
    1 - Pump Down загоняет жидкарь в конденсатор.
    2 - Обесточить кондиционер.
    3 - Подождать 15 мин, когда конденсатор охладится до Тул.
    3 - Оторвать разъемы на катушку компрессора и FAN.
    4 - Вкл. кондей с переходником на катушку EEV для стартового открытия, вместо закрытия.
    Затикает открывающийся EEV, можно использовать магнит, если удобен доступ.
    В данном случае лучше переходник с обмотками наоборот.

    5 - Быстро открыть жидкостной порт- следить за перепадом Т.
    Жидкарь, собранный в конденсаторе и ресивере вскипит, побежит к ВБ.
    Будет видно степень наполнения конденсатора и ресивера
    тепловизором или рукой, на ощупь.

    Достаточно 10 сек, потом перепад Т уменьшится, пятно холода исчезнет.
    Вся заправка должна помещаться в конденсаторе и ресивере,
    сравнить с соседним кондеем степень заполнения.

    6 - Обесточить кондей.
    7 - Открыть газовый порт, вернуть разъемы FAN, компрессора и EEV в исходное состояние.
    8 - Вкл. кондей в штатную работу.

    Диагностика занимает 30 минут.
    Уважаемый SSA, в чем я не прав?

    Эта дурацкая идея появилась, когда стравливал баллон фреона в атмосферу.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Для тех, кто не понял, как провода крутить у EEV DAIKIN:



    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37353

    Надо куснуть оранжевый (3) и белый (1) провода и поменять их местами.
    EEV закрывалка при старте платы станет открывалкой.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Эх, Семен Семеныч.
    Можно еще проще определить кол-во фреона в сплите, даже манометричка не нужна.
    1 - Pump Down загоняет жидкарь в конденсатор.
    2 - Обесточить кондиционер.
    3 - Подождать 15 мин, когда конденсатор охладится до Тул.
    3 - Оторвать разъемы на катушку компрессора и FAN.
    4 - Вкл. кондей с переходником на катушку EEV для стартового открытия, вместо закрытия.
    Затикает открывающийся EEV, можно использовать магнит, если удобен доступ.
    В данном случае лучше переходник с обмотками наоборот.

    5 - Быстро открыть жидкостной порт- следить за перепадом Т.
    Жидкарь, собранный в конденсаторе и ресивере вскипит, побежит к ВБ.
    Будет видно степень наполнения конденсатора и ресивера
    тепловизором или рукой, на ощупь.

    Достаточно 10 сек, потом перепад Т уменьшится, пятно холода исчезнет.
    Вся заправка должна помещаться в конденсаторе и ресивере,
    сравнить с соседним кондеем степень заполнения.

    6 - Обесточить кондей.
    7 - Открыть газовый порт, вернуть разъемы FAN, компрессора и EEV в исходное состояние.
    8 - Вкл. кондей в штатную работу.

    Диагностика занимает 30 минут.
    Уважаемый SSA, в чем я не прав?

    Эта дурацкая идея появилась, когда стравливал баллон фреона в атмосферу.
    Есть вариант еще проще.
    Идея пришла при наблюдении за работой EEV CAREL в преце UNIFLAIR.
    В разрыв общего провода EEV устанавливается внешний ограничитель тока - 1 лампа с автомагнитолы 12V/0.1A в результате получается датчик тока.
    Датчик тока позволяет увидеть, когда шток EEV дошел до упора.
    По степени открытия EEV определяется уровень заправки:



    Проверено много раз на кондиционерах UNIFLAIR с контроллером CAREL - EVD400.
    Эксперимент проводился на EEV SPORLAN.

    Точно так же вспышка будет видна осциллом, когда шток дойдет до упора у DAIKIN.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Точно так же вспышка будет видна осциллом, когда шток дойдет до упора у DAIKIN.
    Степень открытия EEV определяется при старте,
    по времени тикания и появления вспышки упора на осцилле.
    Если вспышка появилась через 5 сек, значит EEV был чуть приоткрыт - фреона много.
    Если вспышка появилась через 15 сек, значит EEV был в среднем положении - норма.
    Если вспышка появилась через 20 сек, значит EEV был сильно открыт - фреона мало.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уважаемый SSA, в чем я не прав?
    За 18 лет занятий климатом и холодом НИ РАЗУ не видел сервисника без манометра.
    В последнее время - цифрового.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    За 18 лет занятий климатом и холодом НИ РАЗУ не видел сервисника без манометра.
    В последнее время - цифрового.
    Не поверите, в данном случае манометр показывал около 7 Бар на всасе и перегрев около 8 К.
    Тул = +13С.
    Никаких сомнений в неправильной заправке не было.
    Тупо сливать и наливать стали на второй день, после замены плат.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не поверите, в данном случае манометр показывал около 7 Бар на всасе и перегрев около 8 К.
    Тул = +13С.
    Никаких сомнений в неправильной заправке не было.
    Тупо сливать и наливать стали на второй день, после замены плат.
    Я поверю ,двойная перезаправка

  9. #9
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Меня в своё время учили: придя на заявку (по холодосу) - первым делом тестер в розетку. Позже допёр, что электронике нужно стабильное напряжение.

  10. #10

    По умолчанию

    Daikin при проблемах с напряжением не показывает ошибку?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Эх, Семен Семеныч.
    Можно еще проще определить кол-во фреона в сплите, даже манометричка не нужна.
    1 - Pump Down загоняет жидкарь в конденсатор.
    2 - Обесточить кондиционер.
    3 - Подождать 15 мин, когда конденсатор охладится до Тул.
    3 - Оторвать разъемы на катушку компрессора и FAN.
    4 - Вкл. кондей с переходником на катушку EEV для стартового открытия, вместо закрытия.
    Затикает открывающийся EEV, можно использовать магнит, если удобен доступ.
    В данном случае лучше переходник с обмотками наоборот.

    5 - Быстро открыть жидкостной порт- следить за перепадом Т.
    Жидкарь, собранный в конденсаторе и ресивере вскипит, побежит к ВБ.
    Будет видно степень наполнения конденсатора и ресивера
    тепловизором или рукой, на ощупь.

    Достаточно 10 сек, потом перепад Т уменьшится, пятно холода исчезнет.
    Вся заправка должна помещаться в конденсаторе и ресивере,
    сравнить с соседним кондеем степень заполнения.

    6 - Обесточить кондей.
    7 - Открыть газовый порт, вернуть разъемы FAN, компрессора и EEV в исходное состояние.
    8 - Вкл. кондей в штатную работу.

    Диагностика занимает 30 минут.
    Уважаемый SSA, в чем я не прав?

    Эта дурацкая идея появилась, когда стравливал баллон фреона в атмосферу.
    Не надо открывать EEV, достаточно открыть SV (Y2S):
    при обесточенной плате НБ,
    подать 220V на клапан - разьем X27A.

    Жидкарь из конденсатора после ( PUMP DOWN) и остывания, полетит в контур.
    Степень наполнения конденсатора жидкарем станет видна через тепловизор.

    IMG_20231017_181827.jpg

    Открывать SV надо и при вакуумировании.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39198

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение


    Как все просто, а на объекте таких мыслей не было.
    RR100B8W1B - приготовил сюрприз с термодатчиками:
    Х5А (R2T) - coil
    Х6А (R3T) - dischsrge pipe
    если попутать местами, то через 3 часа сдохнет компрессор.

    Разъемы разные, попутать невозможно,
    а вот карманы при замене компрессора попутать - легко.

    Аналогичная история.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34546