FAQ100BVV1B / RR100B8W1B в серверной работает 7 лет.
В последнее время - циклит (5мин раб/5мин пауза).
Испаритель, конденсатор чистый.

Входящий воздух в испаритель +26С.
Выходящий воздух из испарителя +11С.
Перепад на испарителе Т=15К

Т ул = +13С
Po=6-7 Бар.
Tsh=8K

Поведение вентилятора НБ:
Cначала стартует FAN (макс. обороты), через 10 сек старт компрессора.
Через 2 мин. FAN (мин. обороты), компрессор продолжает работу.
Через 3 мин стоп компрессор.
При этом аварий нет на ПДУ и НБ.

Манипуляция с Rpipe ВБ =20КОм и замена его на 10КОм цикление не устранило.
Замена плат НБ, ВБ цикление не устранило.

Стравливание фреона и заправка по весам (3.7 кг) цикление устранило.

Вопросы.
1 - Почему перегрев при избытке фреона не был малым (около 0) - ?
2 - Почему не было обмерзания трубы всаса - ?
3 - Почему Тdisch=+58C - ?