Здравствуйте. Имеется централь среднетемпературная, 3 компрессора bitzer 6ge-40 с электронным регулятором уровня масла, стоит маслоотделитель на каждом компрессоре, общий масляный ресивер с уравнителем, контроллер carel pr 300. Работает на 10 камер. После вынужденного сброса настроек на контроллере появилась проблема с возвратом масла. Сейчас настройка: пропорциональное регулирование установка 3 бар дифиринциал 1 бар, минимальное время работы компрессора 5 мин, время в выключенном состоянии и между запусками того же компрессора 5 мин. Конденсация 17. 5, дифиринциал 1 бар, (4 вентилятора). Сейчас используется 2 компрессора, 1 в резерве, периодически 1 раз в день или 2 дня уходит масло, компрессора отключаются по уровню масла, пре переключении на любой резервный компрессор система работает, масло возвращается. Утечек нет, в ресивере хладагента всегда есть. С чем может быть связана данная проблема? С настройками контроллера, цикличностью работы, или механика.