Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Настройка централи среднетемпературной

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Я бы еще увеличил время задержки между ступенями, вплоть до того что временно отключить один компрессор.
    Может красиво получиться.
    НО это надо посидеть, понаблюдать.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Немного исправлюсь.

    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    увеличили минимальное время в выключенном состоянии до 15 мин.
    Стремно мне это, если нет блокировки на включение соленоидов.
    Я бы увеличил время задержки между ступенями, вплоть до того что временно отключить один компрессор.

    Кроме того вызывает сомнение
    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    минимальное время работы компрессора 5 мин,
    Что будет с маслом если все соленоиды камер закрыты, а компрессор отрабатывает эти 5 мин

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    ...Стремно мне это, если нет блокировки на включение соленоидов...
    при задержке 15 мин на включение, надо проверять не перегружаются ли компрессора при старте, а также перегрев на всасе, (при длинных трассах обычно нормально.)

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    ...Я бы увеличил время задержки между ступенями, ...
    Да, задержки между ступенями всегда увеличиваю от того, что по умалчивание. Но это надо подолгу наблюдать, чтоб выставить оптимально.
    И надо смотреть как будет возвращаться масло, когда включается один, а затем подхватывает другой, то лучше вытаскивается масло. Так, что надо наблюдать за процессом.
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    ...вплоть до того что временно отключить один компрессор...
    Так у ТС один компрессор и так отключен. Если отключить и второй, то он пишет один компрессор очень долго выходит на режим, то есть это для него похоже не приемлемо.
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    ...Кроме того вызывает сомнение

    Что будет с маслом если все соленоиды камер закрыты, а компрессор отрабатывает эти 5 мин
    Не помню сколько у битцера по инструкции этот параметр, но обычно, когда все соленоиды закрываются, то компрессора быстро отключаются по защите.
    Сам оставляю этот параметр по минимуму.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    сли отключить и второй, то он пишет один компрессор очень долго выходит на режим, то есть это для него похоже не приемлемо.
    Понятие относительное.
    Или он постоянно работает в пределах дифференциала, или не не обеспечивает температурный режим.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так, что надо наблюдать за процессом.
    Мое мнение: пусконаладка равна или больше стоимости монтажа.

  5. #25
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Мое мнение: пусконаладка равна или больше стоимости монтажа.
    Эх... Если-бы так было....

  6. #26

    По умолчанию

    [QUOTE=Sanek145ss;659336]Здравствуйте. Имеется централь среднетемпературная, 3 компрессора bitzer 6ge-40 с электронным регулятором уровня масла, стоит маслоотделитель на каждом компрессоре, общий масляный ресивер с уравнителем, контроллер carel pr 300. Работает на 10 камер. После вынужденного сброса настроек на контроллере появилась проблема с возвратом масла.

    Граждане холодильщики. Обратите внимание на написанный текст вопроса темы. Может проблема в этом, может нужно сделать нужные настройки или проверить работоспособность регулятора уровня смазки и идёт на него команда или нет при падении уровня смазки, открывается или нет клапан РУС при подаче сигнала на катушку. Если есть подача напряжения на РУС и результата нет. Можно одеть магниты на шток РУС чтоб проверить идет возврат масла или нет из маслоотделителя.. Крутить РД и менять задержку пуска вообще нет никакого смысла.

  7. #27
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    граждане холодильщики.
    осмелюсь причислить себя к оным

    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    обратите внимание на написанный текст вопроса темы.
    обращаем:
    Цитата Сообщение от sanek145ss Посмотреть сообщение
    после вынужденного сброса настроек на контроллере появилась проблема с возвратом масла.
    исходя из заданного вопроса делаем вывод - до сброса настроек контроллера система работала нормально и проблем с возвратом масла не наблюдалось.
    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    может проблема в этом, может нужно сделать нужные настройки или проверить работоспособность регулятора уровня смазки и идёт на него команда или нет при падении уровня смазки, открывается или нет клапан рус при подаче сигнала на катушку. если есть подача напряжения на рус и результата нет. можно одеть магниты на шток рус чтоб проверить идет возврат масла или нет из маслоотделителя.. крутить рд и менять задержку пуска вообще нет никакого смысла.
    может не стоит искать черную кошку в темной комнате? ведь её там может и не быть ....:-d
    если человек задает вопросы такого уровня, значит к этому оборудованию он имеет очень далекое отношение и такое-же понимание "как оно и почему работает". с таким пониманием сути вопроса в настройку централи лучше не лезть и, по моему скромному мнению, лучше не перегружать вопрошающего лишним избытком информации.
    P.s. в централях бывших в эксплуатации более 3 лет вообще надо проверять маслоотделители по умолчанию, на моей практике редко где они работают более 5 лет, обычно проблемы начинаются на 2 год эксплуатации - забивается клапан или начинает пропускать.

  8. #28

    По умолчанию

    В таком случае есть один верный совет. "Нужно пригласить специалиста"

  9. #29

    По умолчанию

    При поблеме возврата масла, конечно первым делом проверяется мяслянный контур, для данной централи всё наглядно, проблем определить неисправность нет даже для начинающего холодильщика. Тут уж ТС пусть сам смотрит.

    Вот только судя по вопросу, есть явная проблема с возвратом масла из контура при минимальных нагрузках.
    Посмотрим на циферки, сделаем упрощённый рассчет. Компрессор 6GE-40 при кипении -10, конденсации 40, переохлаждение 4, перегрев 10, Массовый расход 2127 kg/h.
    Если масло в фреоне содержиться примерно 2% ( по самым минимальным данным, по максимуму можно и 10 % взять) и отделение масла в МО составляет 95%, то за сутки в систему уйдёт 48 кг масла. Допустим 90% его с трудом, но возвращается. То, через сутки, двое запас масла в ресивере закончиться.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •