Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 36

Тема: Panasonic CU-A7DKD - постоянно крутится FAN ВБ.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Panasonic CU-A7DKD - постоянно крутится FAN ВБ.

    Panasonic CU-A7DKD - постоянно крутится FAN ВБ.
    Выпуск 2006г.
    Пробита твердотелка AQG22212B02, ее нет в продаже.

    Интересно, почему пробилась твердотелка?
    Какой аналог поставить вместо AQG22212B02-?

    Аналогичная тема из холодильников.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=12491

  2. #2

    По умолчанию

    поставь тумблер

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Лучше поставить ферритовые колечки по питанию, чтобы иглы не пролазили из сети.
    разрядника с варисторами между l,n и землей нет.
    варистор между l,n есть - znr01 (znr v10511u).

    надо ставить 10d471 - он спасет твердотелки.

    по иронии судьбы на одном объекте оказались два одинаковых кондея в соседних комнатах.
    у одного пробилась твердотелка по l (крутит постоянно фан нб),
    а у другого по n (крутит постоянно фан вб).
    третий такой же кондей, но более мощный оказался исправным.

    уважаемый ssa, тайна твердотелок раскрыта -?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Лучше поставить ферритовые колечки по питанию, чтобы иглы не пролазили из сети.
    разрядника с варисторами между l,n и землей нет.
    варистор между l,n есть - znr01 (znr v10511u).

    надо ставить 10d471 - он спасет твердотелки.

    по иронии судьбы на одном объекте оказались два одинаковых кондея в соседних комнатах.
    у одного пробилась твердотелка по l (крутит постоянно фан нб),
    а у другого по n (крутит постоянно фан вб).
    третий такой же кондей, но более мощный оказался исправным.

    уважаемый ssa, тайна твердотелок раскрыта -?
    В эл. щите опять нет УЗО!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2018
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    не думаю,что есть какая то тайна,на таких платах менял эти реле через 2-3 года эксплуатации,просто некачественные детали,ставил от самсунгов,повторов не было.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2018
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    и сколько она отработала? такие платы встречал впрвые лет15=17 назад

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yashka Посмотреть сообщение
    и сколько она отработала? такие платы встречал впрвые лет15=17 назад
    Верно, 16 лет отработали обе платы.
    Почему пробились только 2 твердотелки, а не 4 шт?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yashka Посмотреть сообщение
    ...на таких платах менял эти реле через 2-3 года эксплуатации,просто некачественные детали,ставил от самсунгов,повторов не было.
    Тоже AQG22212B02
    от другого производителя-?

    Не обратил внимание на мощность двигателя, может быть он сильно мощный для этой твердотелки?

    Значит, надо менять все 4 твердотелки и токовые трансформаторы тоже, не дожидаясь, пока они из строя по очереди будут выходить.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2018
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Тоже AQG22212B02
    от другого производителя-?

    Не обратил внимание на мощность двигателя, может быть он сильно мощный для этой твердотелки?

    Значит, надо менять все 4 твердотелки и токовые трансформаторы тоже, не дожидаясь, пока они из строя по очереди будут выходить.
    сейчас не помню уже. думаю просто время пришло,нет ничего вечного

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Panasonic CU-A7DKD - постоянно крутится FAN ВБ.
    Выпуск 2006г.
    Пробита твердотелка AQG22212B02, ее нет в продаже.
    Интересно, почему пробилась твердотелка?
    Ответ есть на форуме:
    Причина пробоя AQG22212B02.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36173

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ответ есть на форуме:
    Причина пробоя AQG22212B02.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36173
    Схема соединений:

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ответ есть на форуме:
    Причина пробоя AQG22212B02.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36173
    Схема соединений:

    Обе твердотелки постоянно запитаны от сети, все просадки идут через них.

  13. #13

    По умолчанию

    лучше 391 или 431 , потому как между 470 и 510 не такая уж и большая разница

  14. #14

    По умолчанию

    Управление твердотелкой немного отличается от управления симистором. Переделка управления нужна. В дш схема не принципиальная, а условная

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Управление твердотелкой немного отличается от управления симистором. Переделка управления нужна.
    В дш схема не принципиальная, а условная
    Приведены принципиальные схемы FG, проверенные десятилетиями на надежность.
    Что не так?

    Радиолюбительская схема c привязкой к 0:


    В этой схеме вентилятор при понижении скорости не гудит, а баламкает: "алам-балам".
    Достоинство - не греется и не гудит.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Интересно, почему пробилась твердотелка?
    Пусковой ток у двигателя с изношенными подшипниками/с отсутствием смазки кто-нибудь замерял?

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Пусковой ток у двигателя с изношенными подшипниками/с отсутствием смазки кто-нибудь замерял?
    SSA, спасибо за хороший вопрос.
    Постороннего шума подшипников не было слышно.

    В DAIKIN FAQ100BVV1B (белка длиной 2м) установлена твердотелка S202T01.
    Снаббер в половину спичечной коробки и кондер 1 мкф, значит, ток суровый.
    По параметрам такая же - AQG22212B02 .
    В эксплуатации 7 лет, пашет круглосуточно.
    Думаю, что это будет прекрасный, надежный аналог.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Пусковой ток у двигателя с изношенными подшипниками/с отсутствием смазки кто-нибудь замерял?
    Уважаемый SSA, разрешите подвинуть с пьедестала надежности Panasonic,
    надо отдать предпочтение кондиционерам FGL:



    Твердотелка sharp s202se2 - вечная, в сравнении с AQG22212B02 .
    Прошу обратить внимание на разрядник 1200V и варистор 470V c нейтрали на землю.
    Эта цепь отсутствует у Panasonic.
    Твердотелка включена со стороны фазного провода, затем реле 3 шт.,
    чтобы импульсы ЭДС уменьшить.
    Двигатель около 200W.

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уважаемый SSA, разрешите подвинуть с пьедестала надежности Panasonic,
    надо отдать предпочтение кондиционерам FGL.
    GENERAL-FUJITSU VRF канальник ARXA45LATF
    Аналог твердотелки - термостат для НБ.



    Кое-кто предлагал тумблер поставить, тогда термостат - в самый раз будет.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Пусковой ток у двигателя с изношенными подшипниками/с отсутствием смазки кто-нибудь замерял?
    Как уже упоминалось, в одной квартире:
    сгорело две AQG22212B02 в двух Panasonic CU-A7DKD (две спальни).
    А в Panasonic CU-A9DKD (кухня)- все нормально.
    Срок эксплуатации кондеев одинаковый.

    Cостояние подшипников с пробитой AQG22212B02 вентилятона ВБ
    в спальне взрослой нижний НБ плохое - рычат, перекатываются (в сравнении с детской),
    но пока работают, поэтому твердотелка вышла из строя.
    Замена двигателя вентилятора ВБ не целесообразна, наверное, будет замена кондея.
    15 лет - преклонный возраст.

    После ремонта:
    Перепад по воздуху (во взрослой спальне) T=11K
    Перепад по воздуху (в детской спальне) T=15K
    Заправка одинаковая.

    Клиент ME c таким шумом уже бы потребовал замену двигателя вентилятора ВБ.

    Cостояние подшипников с пробитой AQG22212B02 в НБ (детская спальня)
    у обоих НБ Panasonic CU-A7DKDв одинаковое:
    выбег после остановки одинаковый, без шумов.

    Примечание.
    Геттинакс платы очень хрупкий, при малейшем перекосе - трещит, лопаются дорожки.
    Время беспощадно.