    Я уж все позабыл, комп выручил.
    Дело было лет 10 назад, помню, что резик сверху тулил.

    AQG22205 + R=500 Ом = AQG22212B02
    Я ставил, повтора не было.


  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пробита твердотелка AQG22212B02, ее нет в продаже.
    Какой аналог поставить вместо AQG22212B02-?
    Странное дело - выбор большой, а в продаже нет ничего:



    Остается собрать твердотелку на рассыпухе:



    Лучше использовать симистор с защитой:
    ACST6-7S

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Лучше использовать симистор с защитой: ACST6-7S
    На форуме все разложено по полкам.

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    А может нет надобности при таком уровне подготовки (связать триак с оптоизолятором) вообще этим заниматься? там еще пяток деталей нужно. И куда их ставить - навесом?

    Может лучше заменить ACST и спать спокойно ?

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=12491

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Аналог - Omron G3MB202PL
    Пример из FGL:



    G3MC-202PL-VD - вечная твердотелка, в параллель варистор 470V..
    О таком решении Panas не догадался.


  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    G3MC-202PL-VD - вечная твердотелка, в параллель варистор 470V..
    О таком решении Panas не догадался.

    Привязки к нулю нет, значит регулируемая.
    Снаббер внутри твердотелки есть + варистор сверху:



    Ох, какие разные цены, отличие более чем в 10 раз!

  6. #26

    По умолчанию

    Управление твердотелкой немного отличается от управления симистором. Переделка управления нужна. В дш схема не принципиальная, а условная

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Управление твердотелкой немного отличается от управления симистором. Переделка управления нужна.
    В дш схема не принципиальная, а условная
    Приведены принципиальные схемы FG, проверенные десятилетиями на надежность.
    Что не так?

    Радиолюбительская схема c привязкой к 0:


    В этой схеме вентилятор при понижении скорости не гудит, а баламкает: "алам-балам".
    Достоинство - не греется и не гудит.

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yashka Посмотреть сообщение
    сейчас не помню уже. думаю просто время пришло,нет ничего вечного
    Законы Физики - Вечные!
    В datasheet от производителя указано - ставить варистор:



    Ccылка запрещена.

    FGL учел рекомендацию, а Panasonic - нет, но потом исправился.
    Секретная схема, надо срочно в закрома заныкать:



    Ссылка запрещена.
    Бренд - Panasonic.
    Модель неизвестна.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Законы Физики - Вечные!...
    Да, Законы физики вечны, а твердотелка - нет.

    Пример:
    SSR S202T01 установлен в Daikin FAQ100BVV1B / RR100B8W1B - крыльчатка длиной 2м!
    Светодиод теряет эмиссию через 5 лет, симистор слабо откроется и пробьется:



    На практике кондеи пашут круглосуточно 8 лет, проблем с твердотелками нет.

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    секретная схема, надо срочно в закрома заныкать:



    ссылка запрещена. бренд - panasonic. модель неизвестна.
    уважаемый ssa.
    предлагаю взглянуть на твердотелку aqg22212b02 со стороны зимнего комплекта,
    который правильный сервисник отключает, снимает летом,
    а зимой подключает или ставит, за отдельную плату.

    Разновидностей ЗК много, а внутри одно и то же:



    таким образом у сервисника в загашнике всегда есть симистор, оптрон и резисторы тоже.
    остается сочленить 5 деталей и воткнуть их в 4 дырки, вместо aqg22212b02.
    схема на рассыпухе в 10 раз надежнее aqg22212b02.
    места предостаточно на плате.

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Ну, для начала, не 4 дырки, а 4 отверстия.
    Во-вторых, за, каким, извиняюсь, ХЭ, "правильный сервисник отключает, снимает летом, а зимой подключает или ставит"?
    Оно и так норм работает норм установленное.
    Например, у МЕ MrSlim (старт-стопов) вентиляторы наружки штатно регулируются по температуре.
    Ну, а в третьих, мне просто лень искать "твердотелку aqg22212b02" и разбираться с ее работой.
    Должен соблюдаться принцип:
    Проблемы нужно решать по мере их возникновения
    а не создавать их самому себе на пустом месте.

  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Во-вторых, за, каким, извиняюсь, ХЭ, "правильный сервисник отключает, снимает летом, а зимой подключает или ставит"? Оно и так норм работает норм установленное.
    Например, у МЕ MrSlim (старт-стопов) вентиляторы наружки штатно регулируются по температуре.
    Не везде зимник установлен правильно, с датчика термофлекс может облететь в результате - HP иногда или по какой-либо другой причине. Самое надежное летом - включился компрессор, включился FAN на макс. скорость.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, а в третьих, мне просто лень искать "твердотелку aqg22212b02" и разбираться с ее работой.
    Должен соблюдаться принцип: Проблемы нужно решать по мере их возникновения
    а не создавать их самому себе на пустом месте.
    Было время, когда доноров была громадная куча, теперь кучка уменьшилась, а разнообразие увеличилось. В продаже оригинальных компонентов нет, приходится искать аналог.

  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Пусковой ток у двигателя с изношенными подшипниками/с отсутствием смазки кто-нибудь замерял?
    Как уже упоминалось, в одной квартире:
    сгорело две AQG22212B02 в двух Panasonic CU-A7DKD (две спальни).
    А в Panasonic CU-A9DKD (кухня)- все нормально.
    Срок эксплуатации кондеев одинаковый.

    Cостояние подшипников с пробитой AQG22212B02 вентилятона ВБ
    в спальне взрослой нижний НБ плохое - рычат, перекатываются (в сравнении с детской),
    но пока работают, поэтому твердотелка вышла из строя.
    Замена двигателя вентилятора ВБ не целесообразна, наверное, будет замена кондея.
    15 лет - преклонный возраст.

    После ремонта:
    Перепад по воздуху (во взрослой спальне) T=11K
    Перепад по воздуху (в детской спальне) T=15K
    Заправка одинаковая.

    Клиент ME c таким шумом уже бы потребовал замену двигателя вентилятора ВБ.

    Cостояние подшипников с пробитой AQG22212B02 в НБ (детская спальня)
    у обоих НБ Panasonic CU-A7DKDв одинаковое:
    выбег после остановки одинаковый, без шумов.

    Примечание.
    Геттинакс платы очень хрупкий, при малейшем перекосе - трещит, лопаются дорожки.
    Время беспощадно.

  14. #34
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    В детской добавлено 3 варистора 10D471 (снабберы и L/N).
    Установлено ферритовое кольцо на коричневый провод L свернут в кольцо, места хватило.
    Во взрослой и кухне доработок не было.

  15. #35
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...В продаже оригинальных компонентов нет, приходится искать аналог.
    В кондиционере Mitsubishi Electric MSC-GA20VB обнаружена возможность
    последовательного соединения двух твердотелок:



    Твердотелка SR142 (R3BMF1) и ее обвязка (R14E, R14C, C14C) в реальной схеме отсутствует. Вместо cимистора в SR142 (выв. 6, 8) установлена перемычка JPSR2.

    Если установить SR142, то ее симистор будет постоянно открыт, т.к. через R14E постоянно светится светодиод. Независимо от состояния симистора SR141.



    Для какой цели выполнена разводка под SR142 и почему ее нет на плате - ?



    Примечание.

    По статистике 10 лет - твердотелка R3BMF1 выходит из строя очень редко.

  16. #36
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В продаже оригинальных компонентов нет, приходится искать аналог.
    Допускается ли установка SSR ELR3223 (GENERAL CLIMATE 09 MARS)
    вместо AQG22212B02 - ?

    Примечание.
    В каком-то Панасе в НБ вышел из строя проц, твердотелка оказалась закрыта.
    Я установил в параллель контактов обычного реле предок с согласия клиента.
    Вентилятор вращается постоянно при вкл. питания (установлен удлиннитель с выключателем).
    2 месяца полет нормальный.