  1. #1

    По умолчанию Обледенение внутреннего блока

    Добрый день, в 2018 году была приобретена Сплит-система Shivaki SSH-I126BE / SRH-I126BE. Стоит в серверной, работала без перебоя до недавнего времени.
    Месяца два назад когда была минусовая температура на улице произошло обледенение внутреннего блока. Списал на случайное нажатие режима "охлаждение" на пульте, чего делать нельзя было. Зимой он работал обучно просто как вентилятор и гонял воздух.
    Сегодня произошло тоже самое, но режим охлаждения никто не менял, ставился режим вентиляции и никто нажать кнопку не мог. Когда пришел в серверную, то увидел лед и режим охлаждения на пульте (как будто бы сам сменился).

    Что может быть? Может ли при отсутствие\скачке электричества смениться режим работы кондиционера? Или копать в сторону утечки носителя и прочих "благ"?

  2. #2
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jackienak Посмотреть сообщение
    Может ли при отсутствие\скачке электричества смениться режим работы кондиционера?
    Легко
    Цитата Сообщение от jackienak Посмотреть сообщение
    Месяца два назад когда была минусовая температура на улице произошло обледенение внутреннего блока.
    Минусовая это сколько? Россия большая, город бы указать...
    У вас серверная только летом охлаждается?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Легко

    Минусовая это сколько? Россия большая, город бы указать...
    У вас серверная только летом охлаждается?
    Москва, серверная охлаждается всегда. Помещение метров 9 квадратных.
    Когда произошло первое обмерзание - это был февраль насколько помню и за окном ночью около 10 мороза было.
    Второй раз было без минуса, но удивил момент, что режим сам переключился на охлаждение, хотя ставил просто вентилятор и немного открыл окно т.к. наблюдал за кондеем некоторое время и решил не ставить на охлаждение.
    10 мая должны приехать спецы которые ставили его и диагностику провести. Посмотрим что скажут

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jackienak Посмотреть сообщение
    Москва, серверная охлаждается всегда. Помещение метров 9 квадратных.
    Когда произошло первое обмерзание - это был февраль насколько помню и за окном ночью около 15 мороза было.
    ...
    В Москве этой зимой было -25С, ваш кондей работать не мог.
    Некоторые инженеры требуют невозможного, от оборудования,
    не заточенного на эту температуру.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В Москве этой зимой было -25С, ваш кондей работать не мог.
    Некоторые инженеры требуют невозможного, от оборудования,
    не заточенного на эту температуру.
    Посмотрел историю погоды в феврале - исправил на -10, примерно такая температура была видимо.
    -25 в феврале точно не было когда случилось обмерзание.
    Точную модель кроме сообщения в первом сообщении не скажу, выцепил название из накладных документов. Потом могу отписать.
    4 года он работал без нареканий и ниразу не выключался, до случая в феврале.

    Резервирование возможно будем ставить, серверная по идее вообще должна была быть временной, но все устраивало до этого обмерзания.
    В серверной было иногда плановое отключение электричества, но это было почти на целый день и никакие источники (генераторы само собой туда не ставили) не выдержали.
    Кондей запитан от отдельной розетки, в нее кроме него ничего не подключено. Остальные идут уже на ИБП и сервераконд.JPG

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jackienak Посмотреть сообщение
    Посмотрел историю погоды в феврале - исправил на -10, примерно такая температура была видимо.
    -25 в феврале точно не было когда случилось обмерзание.
    Точную модель кроме сообщения в первом сообщении не скажу, выцепил название из накладных документов. Потом могу отписать.
    4 года он работал без нареканий и ниразу не выключался, до случая в феврале.

    Резервирование возможно будем ставить, серверная по идее вообще должна была быть временной, но все устраивало до этого обмерзания.
    В серверной было иногда плановое отключение электричества, но это было почти на целый день и никакие источники (генераторы само собой туда не ставили) не выдержали.
    Кондей запитан от отдельной розетки, в нее кроме него ничего не подключено. Остальные идут уже на ИБП и сервераконд.JPG
    Дело было в декабре 2021г. в мороз -25С.
    Когда пришлось танцевать с бубном (баллоном) возле Дайкинов,
    рассчитанных на мороз не ниже минус 15 С.
    А инженер объекта не знал технических параметров своего оборудования в течение 6 лет.

    В вашем случае вангую - утечка фреона.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    недавно попался на ремонт сплит aux, тоже установленный в серверной. сначала обмерзал внутренний блок, а потом вообще перестал охлаждать
    диагностика выявила следующее:
    при монтаже "зимнего комплекта" специалисты*thumbs up* подключили его параллельно компрессору.
    а это:
    - нагреватель картера
    - нагреватель капиллярки
    - регулятор скорости вентилятора.
    контакты пускового реле компрессора не выдержали такого издевательства и припеклись друг к другу.
    итог:
    компрессор "устал" работать постоянно и уехал в гости к северному пушному зверьку.
    обогрев картера аж оплавился на компрессоре, пришлось отдирать для музея.

    это я к тому, что надо бы проверить, а не включен ли у вас компрессор на постоянку.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    недавно попался на ремонт сплит aux, тоже установленный в серверной. сначала обмерзал внутренний блок, а потом вообще перестал охлаждать
    диагностика выявила следующее:
    при монтаже "зимнего комплекта" специалисты*thumbs up* подключили его параллельно компрессору.
    а это:
    - нагреватель картера
    - нагреватель капиллярки
    - регулятор скорости вентилятора.
    контакты пускового реле компрессора не выдержали такого издевательства и припеклись друг к другу.
    итог:
    компрессор "устал" работать постоянно и уехал в гости к северному пушному зверьку.
    обогрев картера аж оплавился на компрессоре, пришлось отдирать для музея.

    это я к тому, что надо бы проверить, а не включен ли у вас компрессор на постоянку.
    При всем уважении, данную сказку можно интерпретировать иначе.
    Внутренний блок обмерзал, потому что грязный испаритель или с заправкой проблема.
    От нагревателя картера и капиллярки контактор не спечется 100W = 0.5A.
    Правильный нагрев картера - полупроводниковый, он более +60С не дает.
    Компрессор кушает от 5-20А, в зависимости от мощности кондея.

    Цикление, гнилой контактор, этим страдает ME.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При всем уважении, данную сказку можно интерпретировать иначе.
    Хорошо, интерпритируй работу испарителя при выключенном вентиляторе.
    А за одно и температуру, до которой нагреется компрессор во время постоянной работы с включенным обогревом и "шкуркой" сверху.
    Неверующим могу сфотографировать остатки нагревателя.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хорошо, интерпритируй работу испарителя при выключенном вентиляторе.
    А за одно и температуру, до которой нагреется компрессор во время постоянной работы с включенным обогревом и "шкуркой" сверху.
    Неверующим могу сфотографировать остатки нагревателя.
    Так вентилятор включается вместе с компрессором, который быстро нагреет конденсатор и вентилятор включится от зимника. Подогрев картера 40W - это чепуха для стальной болванки 10 кг. весом.

    Перегрев компрессора происходит от утечки фреона.
    Скажите, что я не прав.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jackienak Посмотреть сообщение
    Добрый день, в 2018 году была приобретена Сплит-система Shivaki SSH-I126BE / SRH-I126BE. Стоит в серверной, работала без перебоя до недавнего времени.
    Месяца два назад когда была минусовая температура на улице произошло обледенение внутреннего блока. Списал на случайное нажатие режима "охлаждение" на пульте, чего делать нельзя было. Зимой он работал обучно просто как вентилятор и гонял воздух.
    Сегодня произошло тоже самое, но режим охлаждения никто не менял, ставился режим вентиляции и никто нажать кнопку не мог. Когда пришел в серверную, то увидел лед и режим охлаждения на пульте (как будто бы сам сменился).

    Что может быть? Может ли при отсутствие\скачке электричества смениться режим работы кондиционера? Или копать в сторону утечки носителя и прочих "благ"?
    Надо почистить изиклинером испаритель, будет вам счастье.
    Интересно, какая уставка у кондея и Т в помещении?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Надо почистить изиклинером испаритель, будет вам счастье.
    Интересно, какая уставка у кондея и Т в помещении?
    На кондее обычно стоял режим холода на градусов 19, если отрубить кондей, то температура поднимется (зависит от температуры за окном еще) до 35 и выше

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jackienak Посмотреть сообщение
    На кондее обычно стоял режим холода на градусов 19, если отрубить кондей, то температура поднимется (зависит от температуры за окном еще) до 35 и выше
    Хорошо бы модель узнать с буквами и цифрами.
    При кратковременной просадке напряжения 30 сек - 2 мин, могут быть всякие чудеса.
    Для этого мониторинг делают либо диспетчеру либо ITшнику, чтобы теребил холодильщиков.
    Конечно, должно быть дублирование и резервирование кондея.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    Я чуток перепутал.
    Вентилятор подключен штатно на 4-юклемму через где.

    40W + моща компрессора + теплоизоляция. Конечно не прав.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    Грёбаный Т9.
    Через РДК.
    Попробую с компа скинуть фото нагревателя.

  16. #16

    По умолчанию

    Мастера перенесли визит на эту пятницу. Отпишу

  17. #17

    По умолчанию

    Нашел другую контору. Посмотрели - говорят наружний блок работает, возможна утечка. Как сделают - отпишу в теме

  18. #18
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Че делать будут? )

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Че делать будут? )
    Они сказали возможно фреон пропал - значит его заправлять будут, ну и про вальцовку говорили. В среду эту должны приехать

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Че делать будут? )
    Сделали. Завальцевали заново одну из трубок где идет подсоединение через гайку на внутреннем блоке. Была небольшая трещина - возможно плохо было раньше сделано и гайкой задавило. Заново заправили - теперь холодит.
    Сказали что модель сносная, еще походит.
    Наружний блок - проблем нет.

    надеюсь еще послужит) цена вопроса 12т.р