Тема: Как определить, что неисправно - компрессор или IPM ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Как определить, что неисправно - компрессор или IPM ?

    вот, например.
    Me muz-ge71va e1
    cгорел компрессор snb172fekmt - пробой на корпус.
    после установки нового snb172fekmt появился сюрприз - 2 мигания:
    неисправна ipm или компрессор.

    наблюдение.
    в момент старта компрессора слышен скрип и дергание в течение 2 сек.

    диагностика.
    совершенно случайно, рядом оказался новый компрессор в упаковке, с заводскими заглушками, с азотом. при его подключении на проводах он стал вращаться нормально в течение 10 сек.
    аварии сверхтока не было.

    было сделано заключение, что у компрессора со сверхтоком избыточная заправка.
    жидкарь был стравлен из контура (0.5 кг) при полной заправке 1.7 кг.
    в результате компрессор стал нормально вращаться в течение 10 сек.

    после сборки корпуса во время дозаправки 100 г. жидкаря,
    компрессор опять остановился по сверхтоку.

    после стравливания жидкаря авария сверхтока сохранилась.

    внимание, вопрос.
    что неисправно - компрессор или плата - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Задачка решена, странно, что нет у кондиционерщиков, будто они боятся инверторных кондеев.

    Подсказка.
    Работа исправного кондея.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Кондиционерщики заправляют по весу и экономят свое время.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Кондиционерщики заправляют по весу и экономят свое время.
    Конечно, заправка выполнена по весам.
    График - для фотоотчета.

    Удивительно, что нет желающих покрутить рулетку.
    Пробой на корпус обмоток компрессора - это же типичная история, у любого бренда.
    Неужели все меняют в паре компрессор и IPM - ?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    внимание, вопрос.
    что неисправно - компрессор или плата - ?
    А что, если не крутить ротор заклиненного компрессора, а подвигать его на 90* влево/вправо сильным неодимовым магнитом?

    Если клин - то импульсы будут большие, разнополярные.
    Если нет клина - импульсов не будет, тк ротор будет двигаться вслед за внешнии магнитом.
    Смотреть осциллом.

    Идея появилась от Алексея Афонина, на ютубе.
    Он крутил EEV CAREL E2V штатной, обесточенной катушкой!!!
    Там магнитное поле очень мало.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Идея появилась от Алексея Афонина, на ютубе.
    Он крутил EEV CAREL E2V штатной, обесточенной катушкой!!!
    Там магнитное поле очень мало.
    Оказывается, не только холодильщики озадачены диагностикой двигатель/драйвер:


    эйчтитипиэсдвоеточие//youtu.be/aGkYVPzSZlc

    А что если...
    инверторный компрессор от Daikin VRV-3, использовать в качестве генератора импульсов, вращая его шуруповертом?
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38457

    В этом случае можно проверить клин в любом инверторном компрессоре без частотника.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Слышал про такую штуку: "тестер инвертора"?
    Берешь его, мультиметр и фперет!

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    можно проверить клин в любом инверторном компрессоре без частотника.
    А как можно проверить не "клин" компрессора, а "подклинивание"?
    Когда компрессор ещё вращается, но скоро ему будет северный пушной зверёк.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А как можно проверить не "клин" компрессора, а "подклинивание"?
    Когда компрессор ещё вращается, но скоро ему будет северный пушной зверёк.
    SSA, вы дистанционно мысли читаете.
    На подходе к вскрытию именно такой компрессор от VRV3 Daikin, когда есть вращение с шумом и сверхток (E5) но пробоя на корпус еще нет.
    А перед этим была (F4), жидкарь его заливал.
    Соответственно, без масла размолотил подшипник.
    Вместо него уже успешно работает другой компрессор.

    Именно этот компрессор станет генератором, для проверки других компрессоров.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А как можно проверить не "клин" компрессора, а "подклинивание"?
    Когда компрессор ещё вращается, но скоро ему будет северный пушной зверёк.
    Диагностика выполняется в тестовом режиме (3ч), на макс оборотах.
    Проверено дважды.

    Компрессор от Daikin VRV3:
    JT1GCVDKYR@B


    Oшибка Е5 - сверхток компрессора.
    При этом компрессор вращается.
    Ток компрессора I=15A... 17A

    А что, если... использовать инв. компрессор, как динамо машину?

    Т. е. этим компрессором крутить другой, такой же компрессор.

    Или, откачать зону HP до 0 Бар, а на всас дать жидкарь 15 Бар.
    Будет ли вращаться компрессор?

    Это прекрасный способ диагностики клина компрессора без демонтажа и без векторного ПЧ.
    Верно?

    PS
    После замены компрессора кондиционер работает нормально.
    Как починить компрессор?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Вместо компрессора: JT1GCVDKYR@B.
    Установлен компрессор:
    JT1GCVDKYR@BА.
    Все нормально работает, без доработки.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Обнаружена еще загадка.
    По весу:
    JT1GCVDKYR@B весит 32640г
    Made in CZECH

    JT1GCVDKYR весит 30580г.
    Made in THAILAND



    Почему из Тайланда компрессор легче на 2 кг - ?

    Импульс шлепка магнита 50 mV у обоих.
    Покрутить 15 Бар не удалось.

    Обнаружен клапан на толстой трубе сверху (всас). На гремящем компрессоре клапан иногда не закрывается после надавливания.
    Может поэтому он гремит?

    Жидкарь проходит в клапан, клапан должен разрушиться.
    Верно?

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Исправный клапан
    на всасе компрессора сверху, захлопывается звонко после нажатия спицей:



    Неисправный клапан:
    то закроется, то нет, пружина ослабла, закрывается не звонко, подклинивает возврат,
    на гремящем компрессоре:



    Встречались компрессоры без компрессии. Причина - открытый клапан на всасе.

    Решение, как и при заклинивании.
    Долбануть по башке, может быть, клапан закроется, мусор дальше пролетит.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Итак, с гремящим компрессором все понятно - клапан.

    Если поставить доп. внешний клапан по всасу, то появится компрессия.
    Верно?

    А в чем причина сверхтока 15А на втором компрессоре (CZECH) ?

    Компрессор вращался нормально на малых оборотах, но на больших оборотах сверхток.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    вот, например.
    Me muz-ge71va e1
    cгорел компрессор snb172fekmt - пробой на корпус.
    после установки нового snb172fekmt появился сюрприз - 2 мигания:
    неисправна ipm или компрессор...
    внимание, вопрос.
    что неисправно - компрессор или плата - ?
    А что если...
    для проверки платы инвертора подключить вместо инверторного компрессора, инверторный FAN SSA512T155 ( MHI FDC500KXZE1) -?

    Вентилятор мощный -340W, eго крутит драйвер на транзисторах 15А, как на TOSHIBA 12 модель.

    Ток потребления не менее 1А, обманет схему защиты от ХХ. Ротор - 8 магнитов, как Daikin VRV3.

    IMG_20231003_071953.jpg

    Наверняка, для инверторного кондея 230V
    FAN SSA512T155 без драйвера
    будет хорошим аналогом инверторного компрессора.

    Какие лампочки подключить с ним последовательно, чтобы проверять Daikin VRV4 -?

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38691&page=2

    В этом случае можно смело выносить приговор инверторным компрессорам VRV, без дорогущего векторного частотника.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Попробовал покрутить инверторный компрессор от Daikin VRV3 с помощью вентилятора SSA512T155, вращая его шуруповертом - ничего не получилось.

    BLDC движок FAN 386W в качестве генератора не крутит компрессор 2KW.

    Вращение собрата FAN 386W выполняется успешно.
    Значит, компрессор надо крутить компрессором.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Попробовал покрутить инверторный компрессор от Daikin VRV3 с помощью вентилятора SSA512T155, вращая его шуруповертом - ничего не получилось.

    BLDC движок FAN 386W в качестве генератора не крутит компрессор 2KW.

    Вращение собрата FAN 386W выполняется успешно.
    Значит, компрессор надо крутить компрессором.
    Или воткнуть его в АС 230V с ограничителем тока 2KW (фен строительный) + фазосдвигающий конденсатор 20мкф.

    По аналогии с инверторным компрессором холодильника:

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    По аналогии с инверторным компрессором холодильника:
    "Ice, пускал для проверки а не для работы -на 3минуты,
    с помощью 22мкф -Сраб,
    12мкф - Спуск (схема пуска трехфазников в 220В).
    Мотор пошел нагрев выхода нагнетения - есть,понял что клина нет. Думаю 70% КПД мотора, как обычное точило стоящее в гараже у многих..."
    http://forum.master-catalog.ru/showt...p?t=649&page=2

    PS
    Без ограничителя тока, с фазосдвигающим кондером 60 мк,
    в 230V я уже пробовал - АВ16А выбил.
    Обмотка не сгорела.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Икспириментатор ты наш...
    Вот не лень тебе вот этой .....й заниматься?
    Или, зима, делать нечего?