Показано с 1 по 3 из 3

Тема: AUHA18LALN сгорела плата управления внутреннего блока

  1. #1

    По умолчанию AUHA18LALN сгорела плата управления внутреннего блока

    Здравствуйте, подскажите как решить проблему,сам в кондишинах ничего не понимаю. сначала одни монтажники мне поставили кондер,потом пришли другие и начали заправлять и подключать. в итоге кто подключал, сжег плату управления внутреннего блока auha18laln. плату забрали,сказали починят, в итоге людей нету,платы тоже нету. саму деталь в глаза не видел.
    первая проблема,что я не знаю, правильно ли я подобрал деталь. мне сказали только ее название,
    деталь подбирал в мануале , номер детали k06ak-0601hse-c103-9707026016-03.jpg_640x640.jpg
    вторая проблема,возможность заказать эту деталь только на алике.
    решил посмотреть авито,нашел визуально похожую плату,но с другим номером k06ak-0707hse-c1. плата.jpg
    такой вариант может подойти?

  2. #2

    По умолчанию

    Пригласи специалиста. Пусть он тебе отремонтирует кондёр. Сам привезёт плату и установит.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Гадаю по фото.
    Плату сожгли монтажники - ошибочно подали 220V на клеммы ПДУ.

    Плата ремонту не подлежит.
    Все защиты от дурака упразднены, дохлый проц.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •