Panasonic CU-LE9NKD - не крутится FAN НБ.
Аварий нет, кроме как увеличение Т dischsrge.
В эксплуатации 10 лет, в квартире.
Компрессор инвертор, FAN - асинхронник без обратной связи.

Диагностика.
Неисправна плата НБ - проц не дает команду на вкл. ключа 2003,
включающего вентилятор 20W через контакты реле.
Вентилятор исправен, вращается, если перемкнуть контакты его реле.

Варианты решения.
1 - Замена платы НБ.
2 - Замена проца, NVM с прошивкой.
3 - Установка крутилки от зимнего комплекта.
4 - Установка термостата Т=+45С.
5 - Установка реле контроля тока компрессора для вкл. FAN.
6 - Установка дополнительного предохранителя
в параллель контактам реле, включающего FAN НБ, т.е. FAN НБ крутится всегда.

Заказчик согласился на 6 вариант,
т.к. работа кондиционера только на холод летом,
согласился выключать из розетки.

Вентилятор НБ работает безостановочно, вместе с включением кондиционера,
через удлиннитель с выключателем пилот-лайн 16А.

Как долго проработает кондиционер,
если при испытании при Тул=+15С
перепад на испарителе Т=12С - ?

Какие могут быть подводные камни - ?