Тема: Перенапряжение при первом пуске кондиционера.

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,181

    По умолчанию Перенапряжение при первом пуске кондиционера.

    Монтажник смонтировал кондиционер и включил автомат в эл. щите.
    После этого выгорели предохранители и варисторы в кондицтонере.
    Кто виноват в этом случае?
    Примечание.
    В тексте инструкции упоминается установка УЗО, а в схеме - нет.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,467

    По умолчанию

    Ну ты и виноват, если не убедился в наличии напряжения.
    Остальное, согласно презумпции невиновности, надо доказывать!

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну ты и виноват, если не убедился в наличии напряжения.
    Остальное, согласно презумпции невиновности, надо доказывать!

    Монтажник должен действовать по инструкции,
    т. е. установить:
    автомат 15 А и УЗО - 0.03А.

    В реале:
    автомат 20А
    УЗО - нет.

    Взорвано 4 варистора,
    3 предохранителя, что в сумме дает 20 А.

    Отгорел вывод у варистора, который через разрядник 1200V заземлен.
    Было бы УЗО, оно бы сработало быстрей.

    Почему монтажник не установил УЗО?

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,181

    По умолчанию

    Инструкция по монтажу
    PUHZ-ZPR200YKA2. UK. :


  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    2,504

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить..
    Зачем эта тема создана?
    Оправдать монтажника, который не читает инструкцию по монтажу, "патамушта я стопятьсот раз так делал!"?

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить..
    Зачем эта тема создана?
    Оправдать монтажника, который не читает инструкцию по монтажу, "патамушта я стопятьсот раз так делал!"?
    Стараюсь угадать,
    защитит ли УЗО от перенапряжения?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Зачем эта тема создана?
    Разжечь холивар.. ТСа закатать в бан!

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Стараюсь угадать,
    защитит ли УЗО от перенапряжения?
    В Израиле УЗО и реле контроля напряжения - Обязательные элементы эл. Щита.
    В России - нищета.
    Даже у богатых клиентов -
    нет этих элементов.
    На кухню ставят УЗО, на кондей - нет.


  9. #9
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Разжечь холивар.. ...
    А по теме?
    Только КТН мог сказать что- то путное.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    2,504

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Стараюсь угадать, защитит ли УЗО от перенапряжения?
    Когда я получал профильное образование, нам препод объяснил, что предохранитель сгорает за 0,1 сек. а электроника, стоящая за ним, за 0,01 сек. Думаю, УЗО отщелкивать будет дольше.
    Вывод сам сделаешь, или подсказать?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Стараюсь угадать,
    защитит ли УЗО от перенапряжения?
    А чего тут гадать, для этого РНПП есть, а УЗО для защиты от поражения электротоком и защиты сети при пробое изоляции. Вроде элементарные вещи...

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Монтажник должен действовать по инструкции,
    т. е. установить:
    автомат 15 А и УЗО - 0.03А.

    В реале:
    автомат 20А
    УЗО - нет.

    Взорвано 4 варистора,
    3 предохранителя, что в сумме дает 20 А.

    Отгорел вывод у варистора, который через разрядник 1200V заземлен.
    Было бы УЗО, оно бы сработало быстрей.

    Почему монтажник не установил УЗО?
    Ну, панимаш ли, "поражение электрическим током" все-таки НЕ равно "приведет к выходу из строя ...".
    А во-вторых появление утечки через разрядник 1200 вольт должно привести к иску электроснабжающей организации, не так ли? А уж ЭСО регрессом натянет на глобус подключателя за отсутствие навыков оперативной работы.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Когда я получал профильное образование, нам препод объяснил, что предохранитель сгорает за 0,1 сек. а электроника, стоящая за ним, за 0,01 сек. Думаю, УЗО отщелкивать будет дольше.
    Вывод сам сделаешь, или подсказать?
    Вывод подсказал HAGER:


  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Разжечь холивар.. ТСа закатать в бан!
    Это ты погорячился. Без него форум баламутить будет некому- зачахнем и заскучаем, т.к. практически обо всём уже переговорено.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Это ты погорячился.
    Пожалуй что, да Некому будет будоражить мирок холода..

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    2,504

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вывод подсказал HAGER:
    Да и пусть так будет.
    Только с точки зрения банальной эрудиции,не поверю никогда, что за это время МЕХАНИКА УЗО успеет разорвать питание.

    P.S. А чё, мне FBT нравится своей непосредственностью. Не боится спрашивать то, чего не знает.
    Ему бы по холоду знаний добавить и перекрашивать можно. ИМХО.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Только с точки зрения банальной эрудиции,не поверю никогда,
    что за это время МЕХАНИКА УЗО успеет разорвать питание...
    Для сравнения, стабилизатор Centurion SL-10000 line С.
    Мощность - 10KW на контакторах 230V/30А.

    Время срабатывания контакторов - 20мс.


  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    2,504

    По умолчанию

    Реально измерял?
    Банальная физика.срабатывание УЗО:
    -течет ток через катушку (нарастание тока не мгновенное). Согласен?
    -србатывание механики УЗО тоже не мгновенное. Соглаен?
    - сумма этих временных отрезков точно уложится в указанное время?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А по теме?
    УЗО срабатывает от разницы токов в прямом и обратном проводе потребителя, при разнице токов 30 мА УЗО срабатывает. На перенапряжение УЗО не реагирует, если только случайно.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    УЗО срабатывает от разницы токов в прямом и обратном проводе потребителя, при разнице токов 30 мА УЗО срабатывает. На перенапряжение УЗО не реагирует, если только случайно.
    Он про расцепитель напряжения hager в связке с узо.