Серверная 6х3,5 6 Cтоек, Стойки 42U

Схема расстановки +-


схема_серверной.png

дв - дверь

Все кондеи над потолком армстронг.
Вид сверху, К1,К2 кондеи, которые давно стоят и к ним вопросов нет
Конд3 - hisence , стоит вдоль короткой стены, забирает воздух снизу (как бы вдоль стены) и выдувает воздух (синим) под навесным потолком в проход между стойками и стеной, через "улитку".
По напору К3 (Конд3) менее мощный чем К2 и К1, субъективно слабее дует.

суммарный ток потребления стоек (измерил клещами) 39-40А.
Мощность тепловыделения считаю как 220x39=8,6 кВт.

Длина трасс трубок К3 14 метров.
Установил два термодатчика - на входе и на выходе К3, на входе показывает 28,5 градусов на выходе 16.

И проблема такая что возле стены где дверь, температура не удерживается на уровне 21-22, отрастает.
Если на улице 24, то периодический подрубается один из старичков К1 или К2.

По паспорту у этого кондея 14 квт по холоду.

Установщик, который смонтировал кондей, специально приезжал вместе с представителем Hisence (или не знаю кого он привозил) - осмотрели всю ситуацию, померили температуру на входе/выходе вн. блока, проверили все трассы, замеряли температуру в наружнем блоке.
в Итоге сказали что так и должно быть, что вопросов к железке и монтажу нет и почему кондей не вытягивает серверную - не знают.

Короче осадок остается((.

Остался негатив от этого кондея. Думал поставлю третий кондей и буду жить спокойно)).

Ставить еще один кондей или что еще можно предпринять в этой ситуации?

PS
Третий кондей почему нужен?

Была ситуация летом, когда встают кондеи из за того, что забиваются наружние блоки ПУХом почти одновременно, а вызов мастера - бывает занимает 2-3 дня. И бегаешь как ошпаренный.


Установленный кондей.
AUD-48HX4SHH внутренний блок сплит-системы канального типа Hisense
AUW-48H6SE1 универсальный внешний блок сплит-системы Hisense 2015