Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Спиральный компрессор Copeland

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Из всасывающей трубы бывало доставал.
    Извсасывающей -- это перефазировка.

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Сколько масла ушло судить сложно. Но масляные следыбыли даже в водостоке

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Грёбаный Т9.
    Читать не "Да,мало", а "Да, масло".

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bred Посмотреть сообщение
    Сколько масла ушло судить сложно. Но масляные следыбыли даже в водостоке
    А попробуй тонким соем распылить три литра. Хватит на футбольное поле.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bred Посмотреть сообщение
    Слитое, "свежее" масло имела черный цвет и много мелких частиц темного цвета.
    Компрессор убили до тебя. То что ты внёс свою лепту-это вторично и урок только для тебя.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bred Посмотреть сообщение
    Слитое, "свежее" масло имела черный цвет и много мелких частиц темного цвета.
    Компрессор убили до тебя. То что ты внёс свою лепту-это вторично и урок только для тебя.
    Цитата Сообщение от bred Посмотреть сообщение
    Хотя такого в моей практике никогда не было
    На то и практика: если не было, то будет

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bred Посмотреть сообщение
    Стучать начал сразу. Проработал макс 3 минуты
    Если клиент присутствовал при хронометраже 3 мин, то это твое спасение. Надо было видеоролик писать.
    За 200 тр человек путается в показаниях в свою пользу.
    Посмотри на соседний компрессор, уровень масла гуляет с болтанкой перегрева 5 мин... 20 мин в устоявшемся режиме.
    На новом компрессоре будет виден период колебаний - это твой ответ будет оппоненту.https://holodforum.ru/showthread.php?t=37695

  8. #28
    Новичок
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На новом компрессоре будет виден период колебаний - это твой ответ будет оппоненту.https://holodforum.ru/showthread.php?t=37695
    Приходили опоненты. Признали, что компрессор вышел из строя до меня

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Ну и хорошо.
    Но опыт бесценен.