Тема: Как починить ТРВ SPORLAN - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Как починить ТРВ SPORLAN - ?

    ТРВ SPORLAN 45-5 ZGA 21115 - произошла утечка фреона в термобаллоне.
    Поэтому, несмотря на трубку внешнего уравнивания, ТРВ полностью закрыто.
    Вращение регулировочного винта (10 оборотов от упора до упора) не дает открытия ТРВ.
    Уставка= 8.5 оборотов (выкручено против часовой стрелки от упора закрытия).





    Есть ли смысл заправки через Шредер в термобаллон жидкий R410A - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Вангую.
    Причина утечки фреона из термобаллона - повышенная пульсация Tsh.
    В этом случае мембрана постоянно деформируется в значительном диапазоне,
    что приводит к выработке ресурса мембраны и последующей утечке.

    Вывод.
    Перезаправка термобаллона не имеет смысла - утечка в мембране.
    Есть смысл замены мембраны и термобаллона в комплекте, они на резьбе.

    Это предположение основано на наблюдении за зимником по давлению - FSX42,
    накрученном на сервисный порт HP без капиллярки 1м.
    Без капиллярки пульсация Pk приводит к вибрации мембраны,
    поэтому трескается, течет мембрана FSX42 на 3 году эксплуатации.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вангую.
    Причина утечки фреона из термобаллона - повышенная пульсация Tsh.
    В этом случае мембрана постоянно деформируется в значительном диапазоне,
    что приводит к выработке ресурса мембраны и последующей утечке.

    Вывод.
    Перезаправка термобаллона не имеет смысла - утечка в мембране.
    Есть смысл замены мембраны и термобаллона в комплекте, они на резьбе.
    Удивительно, что компрессор живой остался.
    Авария LP блокирует старт компрессора с первого раза, без последующих 2 запусков,
    т.к. включается второй кондиционер в ротации.
    Поэтому аварии LP нет в журнале аварий кондиционера!
    Контроллер CAREL PCO5.

    Аналогичная история.
    https://holodforum.ru/showthread.php...BE%D0%B8%D0%B4

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вангую.
    Причина утечки фреона из термобаллона - повышенная пульсация Tsh.
    В этом случае мембрана постоянно деформируется в значительном диапазоне,
    что приводит к выработке ресурса мембраны и последующей утечке...
    Избыточная мощность кондиционера, частое включение компрессора,
    тоже приведет к быстрому выходу из строя реле, контакторов, ТРВ.
    Дефекты появятся на 3-5 году эксплуатации, когда гарантия уже закончилась
    и к проектировщику нет претензий.
    Появляются хлопоты у обслуживающего персонала, принявшего на вечный ремонт криво сляпанную систему.

    Есть ли где-либо в иннете программы проектирования серверных?
    Чтобы попадая на неизвестный объект сразу определить ресурс холодильного оборудования.
    Косвенным образом ресурс определяется по сроку эксплуатации, кол-ву включений кондиционера, вентилятора и компрессора.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Избыточная мощность кондиционера, частое включение компрессора,
    тоже приведет к быстрому выходу из строя реле, контакторов, ТРВ.
    Дефекты появятся на 3-5 году эксплуатации, когда гарантия уже закончилась...
    Диагностика выполнена правильно.
    Замена термобаллона без огневых работ выполнена успешно.
    Примечание.
    Резьба правая, герметик и прокладка отсутствуют. Закручено было ОЧЕНЬ сильно. Двумя средними шведами длиной 40 см еле открутил.

    Шток пальцем надавить невозможно, пружина внутри очень жесткая.
    Щток удалось вдавить через ключ в качестве прокладки.

    Термобаллон можно менять без сбора фреона, шток не аылетает, как-то фиксируется внутри ТРВ.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Кондиционер циклит:
    Работа 3 мин.
    Пауза 7 мин.
    6 пусков в час.

    Как увеличить рабочее время компрессора без доп. обогревателей?

    Варианты:
    1 - Прикрутить ТРВ ( открыто на 7 оборотов из 9), т. е. увеличить перегрев.
    Тогда компрессор будет перегреваться.

    2 - Датчик Т room перенести на противоположную сторону серверной.
    Какой вариант выбрать?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Раскрутить ТРВ, чтобы посмотреть на жесткую пружину не удалось.
    Очень сильно закручено было.
    Может это и к лучшему, т. к. Жесткую пружину потом пришлось возвращать на место, а это было бы сделать сложно, без струбцины.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    гандоны говорят тож можно стирать....))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    FBT, объясни сообществу, нахрена из говна лепить конфетку, экономя деньги заказчика и зарабатывая себе проблемы?

  10. #10

    По умолчанию

    Просто он человек такой, если бы он мог это объяснить, то он бы этим не занимался.

  11. #11

    По умолчанию

    ТРВ разборное. Поменяй термобалон с мембреной и всего делов. Если нет сил открутить и разобрать ТРВ, нужно посещать качалку.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    А вы то чё за него отвечаете?
    Пусть сам скажет.
    Если, я, например, могу что-то отремонтировать, то это не значит, что я этим буду заниматься ради экономии денег заказчика,тратя по этом свое время (те же деньги, которые мог бы заработать на другом объекте).
    Выгоднее, надёжнее и правильнее поставить новую запасную часть.
    Если ее нет - это проблемы заказчика, который пренебрег рекомендациями и не создал фонд запасных частей.

    Если я не прав - киньте в меня камнем.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    А, чтоб разобрать трв, есть та мы хорошая штука - "тиски" называется.
    Никакой швабра с ними не сравнится.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ТРВ разборное. Поменяй термобалон с мембреной ...
    Совершенно верно.
    По каталогу заказывали ТРВ в сборе, под пайку.
    Пришел термобаллон с капилляркой мембраной и гайкой.
    Какая-то подтасовка получилась

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А вы то чё за него отвечаете?
    Пусть сам скажет.
    Если, я, например, могу что-то отремонтировать, то это не значит, что я этим буду заниматься ради экономии денег заказчика,тратя по этом свое время (те же деньги, которые мог бы заработать на другом объекте).
    Выгоднее, надёжнее и правильнее поставить новую запасную часть.
    Если ее нет - это проблемы заказчика, который пренебрег рекомендациями и не создал фонд запасных частей.

    Если я не прав - киньте в меня камнем.
    Конечно не прав. Смысл не только урвать бабла с клиента. Есть такое понятие професионал в своём деле. Если ты сэкономил на стоимости, это не значит что ты заработал меньше. Просто ты получил объект в постоянное обслуживание + ремонты + монтажи нового оборудования на долгие годы.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А, чтоб разобрать трв, есть та мы хорошая штука - "тиски" называется.
    Никакой швабра с ними не сравнится.
    Всегда откручиваю 2мя ключами и затягиваю тоже. Главное чтоб резьбу не сорвать, металл мягкий.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Совершенно верно.
    По каталогу заказывали ТРВ в сборе, под пайку.
    Пришел термобаллон с капилляркой мембраной и гайкой.
    Какая-то подтасовка получилась
    по стоимости смотрел сколько стоит ТРВ и сколько оплатил. Если модельный ряд совпадает нет никаких проблем. Ещё нужно обращать внимание средне и низко температурное ТРВ может быть буквы C/Z. Хотя у этого производителя может быть другая расшифровка.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Конечно не прав. Смысл не только урвать бабла с клиента. Есть такое понятие професионал в своём деле. Если ты сэкономил на стоимости, это не значит что ты заработал меньше. Просто ты получил объект в постоянное обслуживание + ремонты + монтажи нового оборудования на долгие годы.
    Смысл не урвать больше бабла с клиента, а поставить новое с нормальным ресурсом работы и забыть на определенное время на именно это.
    У заказчика только одно требование - сделай прямо сейчас и чем можно дешевле.
    И, в существующих условиях, не факт, что после ремонта, ты получишь этот объект в постоянное обслуживание. Всегда находятся доширачники/откатчики, которые унывают многое из того, что ремонтировать не могут сами.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Есть такое понятие професионал в своём деле.
    ага.. есть профессионал, а есть кулибин колхозный)) и если ремонт сделанный из говна и палок приведёт к смерти компрессора спасибо никто не скажет)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кондиционер циклит:
    Работа 3 мин.
    Пауза 7 мин.
    6 пусков в час.
    Как увеличить рабочее время компрессора без доп. обогревателей?

    Варианты:
    1 - Прикрутить ТРВ ( открыто на 7 оборотов из 9), т. е. увеличить перегрев.
    Тогда компрессор будет перегреваться.

    2 - Датчик Т room перенести на противоположную сторону серверной.
    Какой вариант выбрать?
    Опытные спецы улыбаются и загружают тему о ремонте ТРВ эмоциями.
    Придется самостоятельно вскрывать тайны Мастеров.
    1 - увеличена уставка Т=23С
    2 - увеличен гистерезис Т=4К.



    Мутная история - в сопроводительной инструкции, в таблице R410A отсутствует,
    а на мембране бирка R410A - приклеена.