Тема: Почему SPORLAN рекомендует высокий Tsh для кондиционеров - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Почему SPORLAN рекомендует высокий Tsh для кондиционеров - ?

    В бюллетене 2010-9 от SPORLAN рекомендован перегрев Tsh=8...12С.



    Эта рекомендация противоречит рекомендации Котзаогланиана Tsh=5...8К.

    Какой перегрев должен быть
    для максимальной холодопроизводительности и надежности кондиционера - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    CAREL EVD EVOLUTION по умолчанию ставит Tsh=11K.



    Закон Котзаогланиана устарел - ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Сразу видно человека, который не рассчитывал и не подбирал теплообменку. Перегрев зависит от многих параметров, а в особенности от того, как была рассчитана вся система проектировщиком. Если у тебя теплообменник, был рассчитан на перегрев 10-12К, то он имеет определенную мощность, при определенных температурах рабочих сред. И он же имеет совершенно другую мощность при 5-7К перегреве.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hell-hound Посмотреть сообщение
    сразу видно человека, который не рассчитывал и не подбирал теплообменку. перегрев зависит от многих параметров, а в особенности от того, как была рассчитана вся система проектировщиком. если у тебя теплообменник, был рассчитан на перегрев 10-12к, то он имеет определенную мощность, при определенных температурах рабочих сред. и он же имеет совершенно другую мощность при 5-7к перегреве.
    сразу видно специалиста, который сидит в офисе и не подходит к оборудованию.

    монтажники должны действовать по инструкции, в которую не заглядывают.
    они обязаны указывать заправку, предоставлять информацию по обслуживанию оборудования, выполнению регламентных работ,
    но никогда этого не делают, подвязывают объект на свое дальнейшее обслуживание.

    они обязаны устанавливать узо и реле контроля напряжения,
    но никогда их не устанавливают.

    реальная картина.
    два мендежера один со стороны монтажников, другой - со стороны приемной комиссии.
    садятся рядом, обмывают барыш, а как потом работает смонтированное оборудование их не волнует. они за это НЕ отвечают.
    такая ситуация на всех объектах, не надо рассказывать сказки.

    я как-то раз присутствовал в качесве технического специалиста на переговорах технического директора и менеджера в знаменитой компании. речь шла о зимнем комплекте sc-4.
    мне стало страшно от того, что глобальные решения принимаются людьми,
    которые очень далеки от понимания, что продают и покупают, и как оно будет работать.
    два высокопоставленных чина, абсолютно не компетентных в холодилке и электронике, продавали друг дружке кота в мешке!

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    сразу видно специалиста, который сидит в офисе и не подходит к оборудованию...
    я как-то раз присутствовал в качесве технического специалиста на переговорах технического директора и менеджера в знаменитой компании. речь шла о зимнем комплекте sc-4.
    мне стало страшно от того, что глобальные решения принимаются людьми,
    которые очень далеки от понимания, что продают и покупают, и как оно будет работать.
    два высокопоставленных чина, абсолютно не компетентных в холодилке и электронике, продавали друг дружке кота в мешке!
    Конкретно.
    1 - Схема FGL, которая беззащитна от перенапряжения без УЗО:



    2 - DAIKIN VRV3 выгорает плата инвертора, без УЗО, которое требуется по инструкции,
    но его никто не ставит.
    3 - DAIKIN, ME устанавливают датчики LP, срабатывающие при давлении P=-0.3 Бар (R410A).
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711&page=4
    4 - Vybos - пародия на прец, который в принципе не может работать зимой.
    Таких случаев не 3-4, а тысячи!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Начали с перегрева, закончили офисными спецами и узо, еще и вайбосы приплели(у нас вайбосы отлично зимой работают). Удачи вам разобраться в этом деле. Обсуждение тут бесполезно.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Начали с перегрева, закончили офисными спецами и узо, еще и вайбосы приплели(у нас вайбосы отлично зимой работают). Удачи вам разобраться в этом деле. Обсуждение тут бесполезно.
    Значит нам с вайбосами не повезло, аварии LP, HP работают не корректно.
    Проблема в прошивке.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Сразу видно человека, который не рассчитывал и не подбирал теплообменку. Перегрев зависит от многих параметров, а в особенности от того, как была рассчитана вся система проектировщиком. Если у тебя теплообменник, был рассчитан на перегрев 10-12К, то он имеет определенную мощность, при определенных температурах рабочих сред. И он же имеет совершенно другую мощность при 5-7К перегреве.
    Уставка перегрева выбирается в сервисном меню кондиционера или винт ТРВ.
    Почему разные производители по умолчанию ставят разную уставку Tsh - этому посвящена тема.