есть агрегат на базе CAJ4519Z , испаритель с пауком на 4 капилярки не от него ,скажите пожалуйста есть смысл вместо капилярок поставить ТРВ ? я в холодильном деле новичёк . хочу знать ,в правильном направлении я двигаюсь
есть агрегат на базе CAJ4519Z , испаритель с пауком на 4 капилярки не от него ,скажите пожалуйста есть смысл вместо капилярок поставить ТРВ ? я в холодильном деле новичёк . хочу знать ,в правильном направлении я двигаюсь
Это не капилярки, а распределитель жидкости, их не убирают, а подключают к ним трв, также нужен ресивер для работы трв, хотя бы компенсационный.
таких чудес ещё не видел. читай пост №2.
спасибо что ответили . вот фото . это не капилярки ?
тебе же сказали: нет!!! как ты с такими познаниями берёшься за ремонт?
1 м 60 см
подберите пожалуйста ТРВ и ресивер
вопрос вот в чем: на сайт нужно прикрутить калькулятор для расчета стоимости услуг на подобие https://www.prolom.com/x/rus/ Помогите пожалуйста =)