добрый день!
помогите разобратся с кондиционером mitsubishi daiya.
модель наружного блока FDC2001HKXES (производительность по холоду - 79400 Btu), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - MITSUBISHI HEAVY.
на одном наружнике стоит 8 внутренних блоков. со слов клиента первично перестала работать один внутренний блок (неисправность платы). т.к. у клиента таких систем стоит 2 шт (одна из них со сгоревшым компом) то он решил переставить плату с одного ,по его мнению подходящего блока, на другой. результат следующий - появилась ошибка Е8 - не работает помпа. Но внутренний блок настенный и помпа в нем не предусмотрена . После установки платы в блок есть предположение,что в системе сбилась адресация или кодировка блоков. возможно ли такое?
у кого есть информация по первичному запуску такой системы. или подскажите где искать неисправность
Социальные закладки