Делал расчет для провизионных камер судна ПУС "Херсонес"
Всего там 9 камер
Мясо 40 м3 при -12 С 2 тонны
Рыба 40 м3 при -12 С 2 тонны
Овощи 50 м3 при 5 С 3 тонны
Мясопродукты 40 м3 при 0 С 2 тонна
сухие продукты 25 м3 при 3 С 1 тонна
хлеб 28 м3 при 1 С 2 тонны
мол. продукты 28 м3 при 5С 2 тонны
картофель 28 м3 при 5 С 2 тонны
Напитки 28 м3 при 5 С 2 тонны
по расчетам получился общий теплоприток во все камеры примерно 45 КВт
Обеспечит ли компрессор Поршневой Bitzer 4-цилиндровый с холопроизводительностью 47 кВт работу надежную? Точнее, ставят ли на провизионки настолько мощные компрессора ? Я сомневаюсь в том, что правильно выбрал компрессор, помогите. фреон R-407C