Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: elliwel 9100 есть проблемы

  1. #1

    По умолчанию elliwel 9100 есть проблемы

    имеется установка на двух BOCK HGX7 с регулированием по три ступени стоял раньше на плиточнике .работал нормально. потом его поставили на камеру быстрой заморозки (не шок) всас 0,2 дифф 0,2 .то работает нормально то- после открытия соленоида на камере давление растет а машина не запускается при этом аварий нет. не пойму в чем причина .может кто-что подскажет где искать

  2. #2

    По умолчанию

    что никто ничего не подскажет...

  3. #3

    По умолчанию

    Информации 0. Смотри задержки запусков.
    У меня на централи иногда поднимается до +2*С, при уставке -12, когда совпалаеют задержки.

  4. #4

    По умолчанию

    на контроллере камеры задержка 0 .на самой машине ничего не менялось.но дело в том что бывает 8-10 циклов нормальное срабатывание а потом контроллер как бы зависает.после перезагрузки запускается нормально но периодичность зависания установить невозможно-то так то этак. поэтому и не могу вычислить закономерность и причину.

  5. #5

    По умолчанию

    да mihail 97 ты мне когда-то лет 5-6 назад очень помог с трубопроводами на централи -спасибо большое. не помню благодарил ли тогда но лучше поздно чем никогда

  6. #6

    По умолчанию

    8-10 циклов нормальное срабатывание а потом контроллер как бы зависает.после перезагрузки запускается нормально
    незнаком с еливелом 9100, возможно цифровой вход задействован, попадалось на микропроцессорах, десяток срабатываний по прессостату и блокируется включение до перезагрузки (устранения причин срабатывания защиты), рекомендую прочитать все запрограммированные параметры микропроцессора, записать их для последующего внимательного рассмотрения и анализа, возможно найдешь где "собака порылась"

  7. #7

    По умолчанию

    да вроде уже весь мануал перерыл ничего не найду. прессостат не срабатывал ни одной аварии ни активной ни пассивной нет. вобщем не знаю где рыть.

  8. #8

    По умолчанию

    Если есть возможность скинь инструкцию, что то нет такого контроллера.
    И, что значить 8-10 циклов? Это число остановок компрессора, или число включений камеры после загрузок. Как выглядит дисплей в момент зависания?
    При работе на плиточник, компрессоры также часто вкл/откл?

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если есть возможность скинь инструкцию, что то нет такого контроллера.
    тут
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Благодарю

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от новиков олег викторович Посмотреть сообщение
    да вроде уже весь мануал перерыл ничего не найду. прессостат не срабатывал ни одной аварии ни активной ни пассивной нет. вобщем не знаю где рыть.
    Точно, что нет ни одной аварии? Работая на уставке 0.2 бара, трудно обойтись без срабатывания рд по низкому.

  12. #12

    По умолчанию

    рд по низкому несколько загрубил .циклы это вкл выкл камеры .при работе на плиточник обычно промерзание достигалось за два-три цикла .так что данной проблемы не было. а тут загрузят вечером камеру -она за час наберет - 25 а утром печаль .на контроллере 3 бара а агрегат молчит .после перезапуска контроллера опять работает часа 4 и все .на контроллере никаких аварий нет .в мануале ограничений по количеству циклов я не нашел .может не там смотрю?...

  13. #13

    По умолчанию

    да по прессостату-в мануале вообще как пример берут уставку 0,09 бара относительного...

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от новиков олег викторович Посмотреть сообщение
    рд по низкому несколько загрубил .циклы это вкл выкл камеры .при работе на плиточник обычно промерзание достигалось за два-три цикла .так что данной проблемы не было. а тут загрузят вечером камеру -она за час наберет - 25 а утром печаль .на контроллере 3 бара а агрегат молчит .после перезапуска контроллера опять работает часа 4 и все .на контроллере никаких аварий нет .в мануале ограничений по количеству циклов я не нашел .может не там смотрю?...
    Есть там ограничение по количеству циклов.
    Пока плохо освоил инструкцию, кстати не понял в одном месте, что аварии по низкой не записываются в архив.
    А РД по низкому есть с отдельным входом в контроллер? А что вообще подключено к входам контроллера, а то там много всяких штучек напланировано.
    У меня на централях нет отдельного РД по низкому, на каждом компрессоре своё, поэтому выскакивает авария компрессора.

    Можно увеличить количество отключений в час, может поможет.

  15. #15

    По умолчанию

    Я насчитал 4 аварии, которые читают число срабатываний, одна на фото 1.

    Как у тебя нет аварий в журнале, может он выключен.
    На фото 2 запись меня смущает, получается каждая авария не указывается, а увеличивается счетчик и записывается время последней?
    У меня каждая со своим временем, так легче отслеживать, правда другие теряются, если слишком много однотипных.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (295.7 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (401.1 Кб, Просмотров: 4)

  16. #16

    По умолчанию

    пока рд стояло на 0,2 сработка отображалась горящим индикатором но после повышения давления машина запускалась когда гас индикатор. сейчас я установил на -0,2 больше не срабатывает

  17. #17

    По умолчанию

    а вот количество отключений можно попробовать

  18. #18

    По умолчанию

    Так на простиньких контроллерах делал, а тут вроде, если поставить 0, то будет только автоотключение. Можно проверить.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так на простиньких контроллерах делал, а тут вроде, если поставить 0, то будет только автоотключение. Можно проверить.
    Ну или максимальное значение 99, уверен, картина поменяется.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Ну или максимальное значение 99, уверен, картина поменяется.
    Ты сразу сообразил про счётчик, а меня затормозило.