elliwel 9100 есть проблемы
имеется установка на двух BOCK HGX7 с регулированием по три ступени стоял раньше на плиточнике .работал нормально. потом его поставили на камеру быстрой заморозки (не шок) всас 0,2 дифф 0,2 .то работает нормально то- после открытия соленоида на камере давление растет а машина не запускается при этом аварий нет. не пойму в чем причина .может кто-что подскажет где искать